颖颖emma

已采纳

当电路中存在感性负载和容性负载时电流和电压的曲线有可能会重合,也就是功率因数大于等于1。治理方法最简单的就是加入电抗器。

207 评论

ai我家小乖

首先,我们讨论谐波的产生原因:近年来,电力网中非线性负载的逐渐增加是全世界共同的趋势,如变频驱动或晶闸管整流直流驱动设备、计算机、重要负载所用的不间断电源(UPS)、节能荧光灯系统等,这些非线性负载导致电网污染,电力品质下降,引起供、用电设备故障,甚至引发严重火灾事故等。电力污染及电力品质恶化主要表现在以下方面:电压波动、浪涌冲击、谐波、三相不平衡等。其次,我们讨论谐波的危害:电源污染会对用电设备造成严重危害,主要有:增加输、供和用电设备的额外附加损耗,使设备的温度过热,降低设备的利用率和经济效益:谐波电流使输电线路的电能损耗增加。当注入电网的谐波频率位于在网络谐振点附近的谐振区内时,对输电线路和电力电缆线路会造成绝缘击穿。干扰通讯设备、计算机系统等电子设备的正常工作,造成数据丢失或死机。影响无线电发射系统、雷达系统、核磁共振等设备的工作性能,造成噪声干扰和图像紊乱。引起电气自动装置误动作,甚至发生严重事故。使电气设备过热,振动和噪声加大,加速绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。造成灯光亮度的波动(闪变),影响工作效益。导致供电系统功率损耗增加。谐波与电力系统中基波叠加,造成波形的畸变,畸变的程度取决于谐波电流的频率和幅值。非线性负载产生陡峭的脉冲型电流,而不是平滑的正弦波电流,这种脉冲中的谐波电流引起电网电压畸变,形成谐波分量,进而导致与电网相联的其它负载产生更多的谐波电流。我们称“谐波”的存在为一种电力“污染”,既然是污染,那就要进行“排污”。“滤波”,从某种意义上说,也是一种“环保”工作,滤除谐波对电网的干扰,净化电网,可以提高供电网络的质量,增加有功功率,减少无功损耗,“节能减排”,功德无量。上海坤友电气有限公司针对不同的工况,总结了以下四种解决方法:对于低谐波的系统,只要谐波含量低于5%以下的,采用上海坤友电气有限公司自主研发的“KYXBY谐波抑制器”,用以“抑制”谐波,使投入无功补偿用的电容器回路不与系统产生“谐振”,在投切过程中,不产生“合闸涌流”,能使电容器平安的投入,投入后能平安的运行。这种方法最省钱,又能在原来的柜壳内进行改造。每一个回路增加200~300余元就够了。对于谐波含量较高,但不采取滤波手段也可以,而用KYXBY谐波抑制器又不能凑效时,采用KY-Dr串联电抗器的方法,进行“抑制”,同时,少量的滤除一部分谐波,滤除率一般在20%以下。同时,保证用于无功补偿的电容器能平安的投入,以提高功率因数补偿无功。这种工况一般是指系统中的谐波源不太多,系统中的谐波含量在国标限额的左右位置,不太严重,这种方法的造价比第一种方法要高,每一个回路要增加壹仟元以上,而在原有的柜中改造,有时是不可能的,因增加的KY-Dr串联电抗器安排不下。对于谐波含量高,且系统中的谐波含量已超出了国标的限额,用“抑制”已无法解决问题时,就要毫不犹豫地采用滤波的手段,针对某一次或某几次大含量的谐波进行“滤除”,这就是当前人们说到的最多的“滤波”了。这时,滤除谐波,以保证系统中的谐波含量低于国标的限额,即同时能保证系统平安运行。滤除谐波的手段很多,可以使用上海坤友电气有限公司的KYYLB有源滤波装置,也可以使用KYLB无源滤波装置,这要看用户对供电质量的要求而定,高要求,大投入,低要求,小投入。也视解决问题的要求而定,只要对用户的设备影响不大,滤除部分谐波,能提高无功就行了,但有的用户对用电质量的要求较高,一般而言,由计算机控制的单位,其对电能质量的要求就较高些。对于小功率精密设备或对谐波更为敏感的产品,如:精密设备、电脑、PLC、传感器、无线设备的保护。可以使用上海坤友电气有限公司的KYXBQ谐波保护器,KYXBQ谐波保护器,它能吸收各种频率、各种能量的谐波干扰,将谐波消除在发生源,自动消除对用电设备产生的随机高次谐波和高频噪声、脉冲尖峰、电涌等干扰。通过该智能谐波保护器能够净化电源、保护用电设备和功率因数补偿设备、防止保护装置的误跳闸,从而保护设备安全、高效地运行。总之,我们之所以把系统中的谐波分成四类,主要是区别对待,减少用户的投入,使得用户获得最大的收益。任何事物都不是一尘不变的,都会有种种区别,而我们对于谐波的处理,也不能只遵循一个准则,即一定要滤波。如何把谐波的污染降低到最低限度,又不要花太多的钱,这是一个值得大家讨论和研究的问题。

332 评论

光吃光吃。

电气自动化毕业设计 ·2×300MW发变组常规保护·降压变压器的继电保护·110kV降压变压器常规保护·220MW发电机组主变压器常规保护·工厂变电所一次侧电气设计·水电站电气一次及发电机保护·电流继电器设计·10KV变电所的电气部分及继电保护·浅论10KV供电系统的继电保护的设计方案·JSS型数字式时间继电器设计·热式火力发电厂电气部分及继电保护设计·110KV变电所一次系统设计·110kV降压变电所一次系统设计·110kv电网继电保护设计·110kV区域降压变电所电气系统的设计·浅析单相配电器的推广应用·试论配电系统设计方案的比较·6KV配电系统及车间变电所设计·35KV变电所及低压配电系统设计·10KV变电所及低压配电系统设计·浅谈农网配电变压器的接地电阻问题·PLC在变电站变压器自动化中的应用·110kV变电站电气主接线设计·220kv变电站一次系统设计·110kV变电站及其配电系统的设计·农网35kV变电站综合自动化设计方案·变电站综合自动化系统研究·110kv变电站电气二次部分设计·6Kv变电所及低压配电系统的设计·10kV变电所及低压配电系统的设计·35KV变电所及配电线路的设计 参考资料:

344 评论

明明白白我旳心

哎呀

产生无非是你电力系统中有产生谐波的设备即谐波源,是具有非线性特性的用电设备。当前,电力系统的谐波源,就其非线性特性而言主要有5大类:

1、软启动器(可控硅 电机启动器);

2、开关电源、UPS、逆变元件、电池充电器;

3、变频控制的电机、起重机、电梯、泵等制造过程控制;

4、电子数据图像设备--如电视等无线电发射设备,可控灯光设备;

5、整流器、荧光灯等。

这些设备由于自身的工作特点,即使供给理想的正弦波电压,它们取用的电流也是非正弦的,即有谐波电流存在。

频率为50Hz的正弦波波形,称基波,50Hz称基波频率。谐波为一个周期电气量的正弦波分量,其频率为基波频率整数倍。谐波用基波倍数表示,例如频率为150Hz的正弦波称为3次谐波、频率为250Hz的正弦波称为5次谐波、频率为350Hz的正弦波称为7次谐波,依次类推。

治理 无非就是APF: 费用大、效果好、实时性好。    PPF:  费用低  存在被动的缺点  下游负载变了,超出PPF设计的滤波支路范围频次的谐波无法治理。

323 评论

静静地过

呵呵 你的问题要讲清楚,非写一本书不可。 简单说:谐波,是因为电路中存在有非线性的用电设备,比如:直流整流设备、电弧炉、冲击负荷,等等,它们的存在,使得在50Hz正弦电压作用下的电流波形,不是正弦的了,因此就产生了不是50Hz的其他频率的电流波形,这些不是50Hz的波形,就是谐波。 治理,也很复杂。 简单说:治本,要从用电设备着手,就是要求非线性设备不能向电网注入谐波,自己必须要把谐波处理掉。这个不仅仅技术上很难,设备厂家也没有积极性,因为他排放谐波,不会受到什么处罚。 指标:就是加装谐波滤波器,目前流行的有:有源滤波器,效果很高但是价格奇高而且可靠性待验证。无源滤波器,简单可靠占地面积大耗费大量铜线和电容器,适应性不好,负载一变,效果就大打折扣。磁性滤波器,是后起之秀,因原理比较深奥,理解对人不多。

305 评论

相关问答

  • 谐波的检测分析论文

    FFT模式(快速傅立叶变化)和dq变换模式,FFT我们平时说的比较多,dq变换你可以参照1984年日本学者Akagi提出的瞬时功率原理。楼上提出的间谐波倒是现在

    佳丽子伊 3人参与回答 2023-12-07
  • 谐波检测论文ppt

    该文对该谐波检测方法进行了理论分析。该方法根据瞬时无功功率理论,将三相整流电路交流侧电流经过坐标变换得到id、iq,然后利用高通滤波器(HPF)分离出其中的交流

    创艺麦香包 3人参与回答 2023-12-06
  • 谐波对电池的影响研究论文

    电力系统继电保护技术问题及对策论文 1前言 近年来,电力系统继电保护技术在各种高新技术的支撑下实现了长足发展,越来越多新技术被应用于 电力 系统继电保护技术中,

    sizonghang 5人参与回答 2023-12-06
  • 次声波武器研究论文

    分类: 教育/科学 >> 科学技术 解析: 次声波又称亚声波,它是一种频率低于人的可听声波频率范围的声波。 次声波的频率范围大致为10-4~20赫

    大熊是个小太阳 5人参与回答 2023-12-12
  • 波浪载荷研究论文

    荷载大小对疲劳寿命的影响随机疲劳载荷解析及对疲劳寿命的影响-会议-钛学术文献服务平台“随机疲劳载荷解析及对疲劳寿命的影响”文献出自《中国兵工学会第十四届测试技术