电力系统二次设备维护检修分析论文

摘要 :随着我国科技的不断发展,智能变电站进入了发展的高峰期。智能变电站的二次设备中使用了大量的先进科学设备,提高二次设备的维护是必要的,本文就针对如何维护检修电力系统二次设备做了详细的阐述。

关键词 :电力系统;智能变电站;维护;二次设备

传统变电站与智能变电站相比,重要的不同之处在于智能变电站的二次设备使用了大量的先进科学技术。因此,在智能变电站的发展过程中,二次设备的管理最为重要。

1智能变电站中二次设备的特性

使用电子式互感器

智能变电站中大量地使用电子式互感器,这种电子式互感器的使用大大地降低了燃烧爆炸的事故发生;高压和低压两部分实行光电隔离,极大地避免了因为电流互感器二次开路和电业互感器二次短路导致的危害人身安全的问题。

使用GOOSE网

GOOSE网的强大功能能够实现实时监测和预警,可以防止二次接触导致的不良影响。

采用软压板

在智能变电站中通过投放检修压板能够较好地对其中的测控装置、智能终端、合并单元进行有效的保护,保证了二次设备的正常运行。

2如何做好二次设备的维护工作

做好设备故障分类

在对二次设备进行维护时,维护人员首先要明确是哪一种类型的故障,将二次设备实际的工作情况和工作进行分类处理,对二次设备不同类型的需要维护的部分做好分类,便于维护人员能够准确处理好相关故障,保证二次设备的运行。

制定二次设备专业巡检项目

智能变电站不仅要做常规检查,还要对以下几个方面进行检查,才能够准确地体现出二次设备的状态:①MU合并单元有无预警信息,正常情况下是无预警信息的。另外,还要检查菜单项中的激光功率的变动状况;②检查GOOSE网之间的交换机是否在正常运行工作;③检查GOOSE网络通信是否通畅,有无告警信息;④检测录波器、网络巡检仪、信息子站当中的数据是否有异常波动;⑤应该确定户外智能终端箱的防冻、防雨、防尘和防潮等措施是否完好。制定验收智能型变电站二次设备的现场巡检的标准,主要有以下几个方面的内容:①检测保护装置控制面板的运行灯是否正常工作;②管线铺设的架构和弯曲程度能否符合标准;③检测光纤电缆的外层是否用保护套完整保护;④检测有没有对GOOSE等做好软压板的定义;⑤检测光纤衰减情况和调试结果能否符合标准;⑥GOOSE、SV的网络流量是否符合正常状态。

确定二次设备状况评价项目

通过GOOSE网和MMS网收集到的各类信息,我们能够判断出二次设备的运行情况。根据相关的计算公式,我们能通过得到的信息判断出设备的发展方向。对二次设备状态的评价应该是基于收集上来的信息,维护人员通过收集到的信息进行综合研判。根据智能型电子设备的相关属性:异检测信息和运行作为主要特性。根据相关标准,我们将设备的状态分为3种:异常状态、正常状态、严重状态。正常状态:所收集的信息无异常,设备的性能达标、设备运行相对稳定,没有一般和以上等级的故障发生。异常状态:某单项的重要指标产生了显著的变化,该指标接近或者超过了最大限度值,设备可能存在影响安全运行的普遍缺陷。严重状态:有较大幅度下降的技术性能,重要状态指标存在至少1项严重超过标准值,发生了非常严重的缺陷或者危急情况,设备已经不能有运行的条件要求。对二次设备进行全面的日常状况评价,能够时刻掌握设备的运行状态,对预防设备故障有重要的作用。

设备异常处理

智能变电站采用“三层两网”的架构模式,在过程层中一般使用光缆作为传递信息的介质,与以往的用电缆作为媒介的方式不同。因此,在间隔单元内如果智能电子设备关闭掉电源、发生故障、更换电子设备时,对整个智能变电站的一次电路和二次电路的影响以下几点是需要我们注意的,在日常维护中应该给予特别关注:交换机分为全双工和半双工模式,如果采用全双工模式,全双工模式就是指交换机可以同时进行信息的双向传输,半双工模式指的是在某一时间内只能进行单方向的数据传输。交换机对所接到的数据进行分析,交换机运用GOOSE的双向端口传输发送和接收数据。如果交换机上没有从端口接收到数据,交换机便会确定词端口存在问题,故此将关闭端口的数据接受与传送,保护装置报这次采样的数据为异常,次侧光纤通道将中断。

采样通道及GOOSE通道试验方法

采样的数据通道所采用的异常实验是针对电流采集器、PT合并器、PT采集器的光纤输入等临界接触、频繁中断、实施插拔等能够造成光纤产生异常的试验,保护警告的灯亮,则报“本侧采样数据异常”事件。此装置只能对接收到的数据进行分析判断,装置内部所设定的定值和压板控制开关。研判的原理是通过依靠通道数据零漂值进行分析,如果无零漂值则可以认为某一部分的光纤有断裂。对保护装置与间隔合并器之间的光纤实施插拔、临界接触、频繁中断等光纤异常测验,保护告警灯亮,报“本侧采样通信中断”事件。GOOSE通道中断试验如果配置有GOOSE接收功能,拔下保护的GOOSE接收光纤,保护告警灯亮,报“GOOSE接收中断”事件。拔下保护装置的发送光纤,也报保护告警灯亮,报“GOOSE接收中断”事件。

做好设备监测

如果设备传输出来的信息本身就是存在错误,那么我们不可能通过设备传送出的数据进行故障研判,所以我们就不能准确地掌握设备的故障信息。要想对设备的.故障进行准确定位,那么我们需要对设备加强监测工作,对于电力系统二次设备维护来说,设备监测工作是所有维护工作的基础,企业应该注重这方面的工作。

3检修电力系统二次设备维护的应用

电子式互感器的维护

在对电子式互感器进行维护时,重点检查的内容为三相电压是否正常。当一相电压为零,另外两相电压升高时,故障则是单相金属性接地。如果一相电压降低,另外两相电压升高,则故障为单相非金属接地。如果一相电压为零,另外两相电压不变时,故障则为电子式互感器一相采集异常或熔断器击穿。当出现电子式互感器内部出现连续的放电声音时,则表明出现了故障。当出现了电子式互感器采集信息错误时,应该及时地进行处理,退出相关保护,以免出现误动作。

智能终端的维护

智能终端正常情况下的状态应该是这样:空气开关位置正确,电源指示灯和运行指示灯常亮,告警灯长灭,并且指明开关和刀闸位置的灯正确。当告警灯亮时,则是因为智能终端及其控制的相关设备之间的网络出现了故障,严重时会出现设备失去控制,无法进行检测的情况。出现这种情况时,应该及时地进行修复。

合并单元的维护

合并单元格不能长时间的运转,正常情况下,运行指示灯常亮,装置告警灯、通道异常灯、GPS灯长灭。当运行指示灯不亮时,则是合并单元格出现了故障。当通道异常灯亮时,则是保护通道出现了异常。当GPS灯亮时,则是装置时间同步发生了错误。当同步灯灭时,则是合并单元出现了失步问题。可能出现了交换机失电现象,也可能是总交换机出现了问题。针对以上的现象,我们必须要加强定期巡检,检查合并单元的端子箱和电源输入有无异常。

结语

随着科技的发展,我国智能变电站的建设进入了高峰期,智能变电站的应用使得信息的传输更加快速,对于故障的发现更加及时。智能变电站中的二次设备是整个变电站的核心内容之一,对于二次设备的维护尤为重要。希望本文的论述能够对提升智能变电站二次设备的维护提供帮助。

参考文献

[1]徐雪雷.试论智能变电站二次设备运行维护[J].电力讯息,2015(8):155-156.

300 评论

堕落紅尘

发电机漏水检测技术的应用及推广论文

1发电电动机机坑漏水的危害

琅琊山电厂发电机组冷却方式采用自循环空气冷却,当机组运行时,转子转动产生离心力,在离心力的作用下机坑内部的空气形成自循环通道,热风通过转子磁极、定子绕组、定子铁芯等其他构件,吸收热量的空气从风道排除进入空气冷却器,由流过空冷器的冷却水将热量带走,同时降温后的空气再次进入定子铁芯、定子绕组、转子磁极,如此往复循环,构成了封闭式自循环空气冷却系统。

发电机机坑冷却水管路漏水会为机组安全稳定运行带来隐患,出现异常现象。当冷却器发生漏水时会引起定子绕组受热不均,从而引起铁芯受热不平衡,直接引起发电机振动加强。当漏出的水源随风进入定、转子时,会使定、转子绝缘下降,可能直接引起线圈接地甚至短路,对发电机组的安全稳定运行造成了极大的威胁。因此,必须有效地对机坑漏水进行检测,及时发现异常并进行处理,为机组的运行提高安全保障。

2漏水检测装置及工作原理

琅琊山电厂水源取自安徽滁州市城西水库,经过长年水质监测,水质满足评价标准(GB3838—2002)n级,据主坝上安装的温度计,2012年最高温度,最低温度'C,平均值为'C,年变幅'C,全年pH值维持在、悬浮物低于20mg/L。为保证机组在高频次、长时间的运行过程中,有效消除发电机冷却水管路漏水带来的安全隐患,琅琊山电厂采用了TraceTek泄漏检测定位系统,它能对水、油、酸、碱等各种液体进行泄漏测定和报警。该厂将其应用在发电电动机机坑内部,是对TraceTek泄漏检测定位系统应用区域的拓展,同时因为机组在不同工况下造成的复杂环境,也对TraceTek泄漏检测定位系统安装工艺提出更高的要求。

漏水检测定位系统是由一条检测液体泄漏的感应线缆和一个带定位显示报警的控制器构成。当泄漏发生时,感应线缆将信号送往控制器,经微处理器处理后,显示泄漏精确位置同时报警。感应线由4根不同类型导线组成,其中2根由导电聚合物加工而成,其单位长度电阻值被精密加工并定值,感应线缆结构示意图如图1所示。在无泄漏时,其中2根导线间电流值为正常,当感应物被泄漏物浸泡,则2根导电聚合物之间被短接,并使所测电流值发生变化,控制器根据欧姆定律,通过测算,能够得到发生故障泄漏点的位置并发出泄漏报警。

检测电缆的选型为保证漏水检测装置在复杂多变的环境下能够长期稳定工作,琅琊山电厂根据现场实际情况,经过分析和对比,选择TT1000线缆作为机坑漏水检测电缆。琅琊山电厂机组为混流可逆式,为满足电网需求,既运行时机坑内部热风温度最高可达70C,风速可达4m/s,会带动检测电缆与地面发生轻微摩擦。TT1000型号线缆主要针对于水的检测,为氟化聚合物结构,抗腐蚀,耐磨性高,并且可在最高温度为75'C的环境下运行,从而有效保证了漏水检测装置的正常运行。

漏水检测控制器工作原理漏水检测控制器包括3套继电器触点,可用于远程监控和设备控制,控制器结构示意图如图2所示。它尺寸小,安装方便。“泄漏”继电器可以现场调解,延时动作,延时时间可以设置,到感应线干燥时自动复位,或用手动按RESET(复位)键来实现。可根据现场进行敏感度调整。

(1)LEAK(泄漏)指示:红灯指示系统已经检测到液体泄漏。

(2)CABLEBREAK线缆断裂指示:黄灯指示系统已检测到感应线断裂。

(3)RESET(复位)开关指示:红灯指示泄漏继电器已动作,按下复位键进行手动复位。

(4)POWER(电源)指示:绿灯指示系统通电。

要作为发电机发电也要作为电动机抽水,因旋转方向

(5)调节时间:0?2min的不同,机坑内部情况也随之发生变化。琅琊山机组

(6)调节灵敏度。

3漏水检测装置安装

因漏水检测装置精度高,检测能力极强,感应线缆轻微的破损将会造成漏水检测装置不可修复的故障,所以在装置安装过程中既要按照装置使用说明进行,又要根据发电电动机机坑实际情况进行改进,以确保漏水检测装置稳定运行,切实达到可靠检测漏水的目的.。琅琊山电厂漏水检测电缆布置图所示,在机坑发电机空冷器下侧布置了漏水检测电缆,尽可能覆盖机坑内部整个冷却系统,保证漏水检测装置工作的可靠性。

漏水检测装置安装前注意事项

(1)安装前应将传感电缆封存在原包装盒内,并置于干净、干燥处存放。

(2)将待安装传感电缆的区域清理干净,轻触碎屑或其他污染源。

(3)禁止让工具、尖利或沉重的物体掉落到电缆上。

(4)牵引传感电缆时不得用力过大,以防损坏电缆接头。

(5)不得让电缆接头受潮,变脏或受到污染,造成装置损坏。

漏水检测装置安装步骤

(1)确定漏水检测装置在机坑内部的安装线路。为保证机传感电缆在机坑内部能够可靠运行,在风力、温度变化很大的条件可以正常工作,不但要满足设备安装说明的要求,还要根据实际情况加以改善。漏水检测电缆典型安装示意所示。

以琅琊山电厂为例,安装说明明确要求需要用电缆固定夹通过黏合剂将传感电缆固定于地面,但是当机组运行时,机坑内部风速块、温度高,容易造成固定夹的脱落,一旦卷入定子或转子中将造成严重后果,考虑到黏合剂不牢靠,若用螺栓等其他金属器材对传感电缆固定,那么机组运行时产生的振动常年积累也可能引起同样的问题,为机组的运行带来安全隐患。为此,琅琊山电厂以现场实际经验为导则,通过使用耐高温绝缘扎带进行固定,配合缠绕管将电缆与底座进行隔离,既能防止温度过高损坏电缆又能减小冷却风对电缆的拉力。

(2)对传感电缆进行检验测试。在开始对传感电缆进行铺设之前,为确保每段传感电缆完好无损,未受污染,应按照装置说明进行传感电缆的测试程序,以琅琊山电厂为例,采用欧姆测试法,将终止端与传感电缆相接,再将引出线连接至传感电缆,测量黄线和黑线之间的电阻以及红线和绿线之间的电阻,读数应大概等于传感电缆长度的倍数,并且两个回路的电阻相差不应超过5%。

(3)根据之前制定的安装线路安装漏水检测装置电缆。安装过程中,为防止检测电缆受到损伤,安装人员必须进行密切配合,掌握安装方法,合理使用安装力度。为防止安装过程中力度过大或者在机组运行时检测电缆随风力拉扯引起检测电缆线接头部位的折断,安装人员在进行电缆接头连接时要进行固定,在每个接头处留一个环路,为电缆线接头连接处的拉扯留出足够空间。

(4)安装电缆检测装置控制器。控制器可以进行远程报警及设备控制,琅琊山电厂接入一组故障报警点和一组漏水检测报警点。根据控制器接线说明以及现场监控盘柜图纸,合理安排二次回路走线,配备齐全端子套管,完成端子可靠连接。然后在上位机数据库进行参数配置,将漏水检测装置故障点和报警点接入电站监控系统。

(5)基坑漏水检测装置现场调试。在漏水检测装置安装完成后,再次通过欧姆测试法对装置进行测试,以确保传感电缆保持清洁和完好。同时,在确认监控系统已加入机坑漏水检测装置故障报警和漏水检测报警后,现地在漏水检测电缆上进行洒水试验。从洒水起开始计算时间,观察漏水检测装置报警指示,当漏水装置报警指示灯亮时,查看监控系统事件记录。根据报警出现的时间,对漏水检测控制器进行时间整定。

漏水检测装置安装后在日常维护工作中发挥了显著的作用,多起基坑内部漏水事件被及时发现,其中包括冷却水法兰滴漏以及压力表计的击穿,漏水检测装置全部可靠发出报警信息,节省了大量的人力物力,将隐患牢牢控制在最小的范围内。

4漏水检测系统应用

伴随科技水平的提高和技术的发展,越来越多的设备对其工作环境提出了多方面的要求,湿度、温度等客观因素为设备的稳定运行带来不同程度的影响,而漏水检测定位系统在大时代的背景下应运而生,它能对水、油、酸、碱等各种液体进行泄漏检测定位和报警,广泛应用于通信、半导体、金融系统及图书馆、博物馆、档案馆、机场、油库以及石油、石化、化工、药业等行业。

发电机机坑漏水检测系统的应用则是琅琊山电厂在漏水检测方面的一次伟大尝试。自机组投运以来,发电机机坑内部多次出现管路漏水而不能及时发现的事件。频繁的机坑内部巡视既浪费时间又浪费人力,而且很难达到密切监视的要求。为解决此类问题给机组安全稳定运行带来的困扰,琅琊山电厂收集大量资料,针对发电机机坑内部的复杂环境,通过不断对漏水检测系统进行分析和试验,得出漏水检测装置在机坑内部切实可行的安装方案。

由于机坑内部结构复杂,合理的布线成为漏水检测系统安装的首要前提,既要保证漏水点的可靠检测,也要保证不能对机组正常运行造成影响;机坑内部的高温也对检测电缆的可靠运行出更高的要求,铺设检测电缆不得直接与金属等高温构件接触,以免造成电缆高温损坏或熔丝脱落,引起装置故障;当机组运行和备用、发电和抽水时,机坑内部的环境相差较大,风速和风向的频繁变化导致漏水检测装置要比其他行业的工作环境更加恶劣,牢固可靠的固定措施是保证设备的稳定运行的根本措施。

在安装过程中,琅琊山电厂前前后后遇到不少困难,多次出现安装好的漏水检测装置不能长期稳定运行,经受不住多变的环境引起电缆受损。但通过不断改进,逐渐完善安装工艺,目前4台机组漏重,有的甚至已被腐蚀断,不得不投巨资更换成铜接地装置。还有,北京房山变电站,大同二电厂等大型500kV变电站投运10?11年后,因腐蚀严重均重新更换了原镀锌钢接地装置。由于是重新铺设接地装置,恢复路面和绿化等工作花费了不少资金,因此整个改造工程比新建接地装置所需费用增加很多。

综上所述,铜覆钢应用在主体工程接地网中,将有效地降低接地电阻,使用寿命长,避免后期改造,也对电站将来永久运行提供了可靠的保证。

138 评论

suejasmine

电力电缆故障分析及防范措施的论文

在日常学习和工作中,大家都接触过论文吧,借助论文可以达到探讨问题进行学术研究的目的。相信很多朋友都对写论文感到非常苦恼吧,下面是我帮大家整理的电力电缆故障分析及防范措施的论文,仅供参考,欢迎大家阅读。

摘要: 电力电缆线路故障,不仅会威胁电网的安全运行,中断局部电网的持续供电,而且故障的测寻、排除、修复等都要耗费大量的人力、物力和财力,减少和避免电缆故障的发生是电缆施工、运行的终极目标。本文从工作实际出发,简单论述了电力电缆线路的故障分类,进行了原因的分析,在此基础上提出电力电缆线路故障的防治措施。

关键词: 电力电缆;故障;种类;原因分析;防范措施

一、常见的故障种类

电缆在长期运行过程中,由于过载或受外力的破坏,使芯线和绝缘遭到不同程度的损伤,造成电缆事故。比较常见的电力电缆的故障只要有以下几种:

(一)断线故障

电线各相间及对地绝缘电阻均良好,是一相或几相断线,或没有完全断开。

(二)闪络故障

在电压达到某一数值时,电缆相间或相对地闪络击穿,当电压降低时击穿停止。有时即使再提高电压,也不可能出现击穿现象,经过一段时间后又会发生。

(三)接地、短路故障

电缆一相或几相对地或相间绝缘值甚低,但导体有良好的连续性。当绝缘电阻值低于100kQ以下时为低阻接地;如比正常值低甚多,但高于l00kQ时为高阻接地。

(四)护层故障

对护层有绝缘要求的电缆线路,在测得准确的护层故障位置后,可用与护层相同材料的补丁块以塑料焊枪热风吹焊或用自粘橡胶带紧包扎。损坏较多的护层可套上热缩卷包管卷包后,加热收缩。修补后的护层,再做护层直流耐压试验或绝缘电阻测量。

(五)复合型故障

电缆线路具有以上两种或两种以上的电阻特性。

二、故障的原因分析

(一)过电压

在正常情况下,电力系统中电气设备的对地绝缘只承受相电压,各种电机的绝缘也只承受几伏至几十伏,最高也不超过百余伏的电压。由于某些原因,作用于电气设备绝缘上的电压可能远远超过上述数值。这种异常电压存在的时间显然极短,但其数值很高,会使电气设备绝缘击穿或闪络。这种对电气设备绝缘有危险的`过电压。对瞬时过电压、即使是很短的时间,也会使晶闸管击穿或误导通,因此,必须采取措施,避免晶闸管承受过电压。通常是由于它所在的装置或邻近的用电设备拉闸时,或导通管换相时,电路中存在电感元件,因电流的突然变化而产生的感应电动势造成的,其持点是作用时间短,呈尖峰状。

(二)绝缘受潮

腐蚀引起受潮导致电缆绝缘损坏。电缆腐蚀穿孔引起的受潮,在运行年久的老电缆或有电腐蚀和化学腐蚀的地区中是常见的现象。此外,电缆外护层质量差,也会加速电缆腐蚀穿孔。被腐蚀的电缆铅包通常会有淡黄色或粉红色粒状腐蚀物,有腐蚀物的地方就是铅包穿孔和受潮的通道。

(三)绝缘老化

电缆绝缘材料几乎都是高分子有机化合物,在外界因素(热、电、氧、光线、水份、微生物等)的作用下,性能逐渐下降直至全部丧失的不可逆现象,称为老化。塑料、橡皮等材料在热的作用下会发生热老化,在热、氧同时作用下会发生热氧老化。热可使高聚物发生热降解和交联反应(因分子热运动加强),有的材料如聚氯乙烯在100 — 150℃热解裂会析出HC1。热氧化的发展会生成自由基、过氧化物,过氧化物又生成两个自由基,自由基参与链反应使大分子链断裂生成单基物质或低分子物质,使材料的机、电及其他性能下降。降解使材料变软、发粘、机械强度降低,交联使材料变脆、变硬、失去弹性,断链会使材料表面出现裂缝。

电缆油热氧老化的过程是:在氧化诱导期(初期),氧与油中化学镁离解能较低的不饱和碳氢化合物反应,生成氢的过氧化物。在氧化发展期(中期),油的氧化物增长很快,使油的酸值增高;油中烷烃及环烷烃热氧化后生成醇、醛、酮、经基玻和酮酸等,芳香烃热氧化后生成酚等。这阶段油的电气性能恶化,并对固体绝缘材料等有较强的腐蚀作用。当酸值达到一定值时,便产生加聚和缩聚反应,生成材脂质和沥青质,析出水分。

同时,油变混浊,出现沉淀物,使油的吸水性增大,跗着在固体绝缘上则影响散热。劣化到一定程度的油就不能再继续使用。

三、防范措施

(一)正确选择电缆型号

选择电缆型号时,应注意电缆的额定电压应大于或等于所在网络的额定电压,电缆的最高工作电压不得越过其额定电压的15%。电线的持续容许电流应大于或等于供电负载的最大持续电流。电缆导体的截面应满足供电系统短路时的热稳定要求。电缆导体应尽量采用铝芯,只有需要移动时或在振动剧烈的场所才采用钢芯电缆。敷设在电缆构筑物内的电缆宜选用裸铅电缆,直接埋在地下的电缆应选用带护层的铠装电缆。移功式机械应选用重型橡套电缆,应视介质情况分别采用不同的电缆护套,对有腐蚀性的土壤一般不采用直埋电缆,否则应选取有特殊防腐层的电缆。

(二)严把施工质量

电缆质量的好坏对防止水树枝劣化至关重要。电缆的质量问题主要由生产设备不良,材料选用不当,工艺落后,质量管理和生产管理等原因造成的。所以在选择电缆时应对电缆的生产工艺、管理等有一定了解,以便能买到质量好的电缆、为减少故障奠定基础。即使电缆质量很高,而施工质量不高,也会造成隐患。为此必须把好施工质量关,其基本途径如下:热缩接头施工质量的好坏,关键在于密封。为把好密封关,应严格做好以下几点:加热的火候要适当。掌握喷灯或丙烷喷枪的火候,防止过热或欠火。热缩时应保持火炬朝着向前移动的方向,以预热管材,赶走管内的气体。并且应不停地移动火炬,避免烧焦管材。火炬沿电缆方向移动以前,必须保证管子在周围方向已充分均匀地收缩。管子的两端应重复加热。管子整体热缩完毕后,管子的两端最后应重复加热,以保证其内部的粘合剂或热熔胶充分地热熔密封。接头各密封部位,如经移动,应再次加热,防止开胶。热缩好坏的判断。管子热缩以后,表面应光滑、无皱纹、无气泡,并能清晰地看到其内部结构的轮廓。管子两端的粘合剂或热熔胶充分地热熔以后,应略有外溢现象。

(三)加强电缆的管理

利用电容吸收过压,即将过电压的能量变成电场能量储存到电容中,然后由电阻消耗掉。常用的方法包括在晶间管两端跨接适当的电阻。电容吸收装置,利用电容器两端的电压不能跃变的特性,避免晶闸管承受过电压,在整流电路的输入端或输出端接阻容吸收装置,对其他原因引起的过电压进行保护。硒堆保护是一种非线性电阻元件。具有较陡的反向特性,并且允许流过较大的电流;硒堆过电压后会迅速击穿,使其电阻即刻减小,从而能抑制过压的冲击。硒堆的接法是将两组硒堆反极性串联后,并联于交流电路的输入端。

lOkV电力电缆的安全运行水平直接影响电力企业的经济效益,是与用电客户密切相关的事情,电力企业应采取相应的预防措施,避免故障的发生、及时消除缺陷,确保lOkV配电网的安全运行。

参考文献:

[1]张高青,杨继周,刘建国,董安华,高压电力电缆故障分析及探测技术应用[J].中州煤炭,2008,(02).

[2]杨忠,周鑫,牛海清,电力电缆故障定位技术综述[J],电气应用,2008,(21).

[3]鹿洪刚,覃剑,陈祥训.35kV电力电缆在线故障测距仿真研究[J]电网技术.2008,(24).

[4]付文光,刘志林,刘世欣.35kV交联聚乙烯电力电缆热缩型终端头的故障分析与预防措施[J].内蒙古电力技术,2008,(04).

[5]王明,叶青山.电力电缆常见故障及原因浅析[Jl.农村电工,2008,(02).

[6]刘继永,铁路电力电缆故障点的几种实用测定方法[J]产业与科技论坛,2009,(01).

198 评论

相关问答

  • 电线电缆检测论文

    V^2/R=I^2*R=P.所以最大电压为10√5V,最大电流为5√5mA。

    水果西瓜太郎 5人参与回答 2023-12-10
  • 电缆井温度检测论文

    温度传感器原理及应用论文参考文献 温度传感器原理及应用论文参考文献,温度传感器是温度测量仪表的核心部分,是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器,品种繁多,也

    匪号叶小二 3人参与回答 2023-12-07
  • 光电检测技术的论文

    传感器(英文名称:transducer/sensor)是直接作用于被测量、并能按一定规律将其转化为同种或别种量值输出的器件。这是我为大家整理的传感器技术论文

    香浓寻觅觅 3人参与回答 2023-12-12
  • 光电检测方面的论文

    译文如下: Based on the principle of photoelectric detection technology and detectio

    Flora已被注册 3人参与回答 2023-12-12
  • 电力电缆故障毕业论文

    电气工程毕业论文题目 随着经济生活水平的不断提高,人们对电气安装工程质量有了更高的要求。以下是电气工程毕业论文题目,欢迎阅读。 1、建筑电气工程施工中的质量控制

    中国作家林建 3人参与回答 2023-12-11