• 回答数

    3

  • 浏览数

    264

后果你在哪儿
首页 > 期刊论文 > 通信电源论文绪论

3个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

嘉定美食客

已采纳

通信电源的管理与维护1 通信电源系统的组成电源是通信系统的重要组成部分。一个完整的通信电源系统由5个部分组成:交流配电单元、整流模块、直流配电单元、蓄电池组、监控系统。2 对通信电源系统的基本要求和特点对通信电源系统的基本要求是可靠性和稳定性。一般通信设备发生故障的影响面比较小,是局部性的,但如果通信电源系统一旦发生故障,通信系统将全部中断,所以电源系统要应有备份设备,电源设备要有备品备件,市电要有双路或多路输入,交流和直流互为备用。我国对通信电源的要求是:防雷措施要求完善,设备允许的交流输入电压波动范围大,多重备用系统以防止电源系统发生电源完全中断故障。由于电网分布和利用市电的条件存在千差万别,许多地方的市电电压波动范围很大。特别是一些变电站、微波站、光通信站和模块站等,有时交流电电压波动范围达±30%以上。为提高市电的可用度,要求电源设备具有更宽的工作电压范围,否则就要增加稳压装置。3 通信电源的管理3.1 加强对电源设备的重视电源设备与通信网中的其它设备(如交换、传输等)有较大的不同,本质上,电源设备是机电设备而非通信设备。正因为如此,在通信中,它得不到充分的重视,无论是在组织机构、人员、资金还是管理上,都得不到相应的保证。然而,必须看到,通信电源作为整个通信电信网中的能量保证,它的作用是整体和全局性的。虽然它不是通信网主流设备,但它却是通信网中最重要、最关键的设备。3.2 加强电源管理上的专业化对通信电源要求通信网上的各级管理层次和建设、维护方面应该有独立的电源专业管理机构和人员。因为通信电源是一个专业,而且是个包括多种系统和学科的大专业,因此,应该对它作相应的专业管理,由其它专业人员来兼管电源专业是不够的,也是不科学的。3.3 重视通信电源系统初期的设计、安装电源系统设计时应充分考虑容量大小、地理位置、空间布置、未来发展、设备质量、工作勘察与设计、运行方式选择、建设管理、运行维护管理等各个环节。其中对于设备选择、方案设计、工程管理等环节尤其要加强重视和管理。3.4 电源设备购置与维护的具体措施1)在购置通信电源过程中,除考虑性价比外,要考虑高可靠性、多种自动保护功能、宽电压、良好的均流均衡性能、在线运行模式,要考虑是否严格按照ISO-9000质量保证体系组织生产,另外系统故障率、防雷和电涌措施、交直流配电一体化等都应是分析考虑配置的重点。要选用可靠性高的设备,合理配置备份设备。2)供电方式要大力推广分散供电,要有备品和备份,使用同一种直流电压的通信设备,采用两个以上的独立供电系统。这样就能够保证在其中一种电源设备发生故障时,另一种电源设备能够及时排除。3)为了尽量缩短设备的平均故障修复时间,要经常分析运行参数,预测故障的发生,并及时排除。4)设备宜采用模块化、热揷拔式,便于更换和维修。再一个就是平时应建立起对电源故障的应急措施,保证可靠供电。最后,要提高技术水平,大力推广集中维护体制。实施集中监控管理是技术发展的必然趋势,是现代化通信网的需要,也是企业减员增效的措施之一。随着通信设备的日益集成化、小型化,各种电源设备也要智能化、标准化,符合开放式通信协议。集中监控必须逐步实施,在实施过程中,三遥(遥信、遥测、遥控)点的设备要合理,决不是越多赿好,否则其效果适得其反。4 加强蓄电池维护通信电源涵盖范围很广,它至少应包括交流高电压、自备柴油发电机、UPS整流装置、蓄电池组、防雷接地、动力环境监控等这几大系统。在这几类系统中,直流系统和USP是直接供给通信负荷的,因此最为重要。而在这些系统中,蓄电池作为不间断供电的保证,在整个电源系统中最为关键。蓄电池不但在交流系统或整流系器出现问题是保证不间断供电,而且还能在市电和自备柴油发电机正常转换时提供保证。所以蓄电池是整个通信电源系统维护的关键。在通信电源系统的日常维护中,蓄电池的维护测试和诊治是十分烦琐而又必须十分细致的事。通信系统现在应用较为普遍的免维护密封式蓄电池,它的日常维护相对要简单得多。对电池维护时的事项如下:蓄电池出厂时已经充分充电,在运输或保存过程中由于自放电会损失一部分容量,所以使用前应进行大充大放以补充电参;搬运蓄电池时要搬运电池底部,绝对不要在端子部用力;绝对不要打开排气阀;阀控式铅酸免维护蓄电池使用前不需检查液面和加水,不要将蓄电池安放在产生火花物体附近或密封场所;免维护铅酸蓄电池横、正放置均可,但在经常震动下应正立使用;相邻蓄电池接线可紧密一些,但多列并排使用时为较好散热,各列间应保持在10mm左右;连接好后应将各导电体盖上绝缘盖并拧紧;充电后若不立即使用,应尽量避免放置于高温环境,温度越高,自放电越大;长期保存后有时不经过几次循环充放电、容量不能充分恢复;放电时,周围温度应控制在-15~+45℃范围内;充放电电压精度在±2%以内为最好;无论是使用或不使用的蓄电池,都应定期(3个月或6个月)进行充放电;清扫蓄电池时应使用湿布,干布或化纤布有可能使使蓄电池外壳裂开,造成漏液或腐蚀着火;检查维修时应穿戴橡胶手套和胶皮鞋等保护用品;如果蓄电池组容量下降到额定容量的60%以下时,可视为寿命终止;在USP等转换器上使用时,应安装电容器,以防止人转换器来的返还电流流入电池。5 通信电源系统的防雷通信电源的管理还包括对外来引入电流、电压的管理措施,碰触电力线和雷击就是最主要的强电流、电压的引入方式。5.1 雷击产生的危害雷击产生强大电流和高电压对人体和设备都将造成重大损害。直接雷或间接雷都将对通信设备产生巨大危害。防雷是一个系统工程,某种有效技术和器材的采用,只能降低雷击危害的概率、减少损害,必须对所有进出局的电缆电线屏蔽和防雷处理,采用完善的接地系统,按照规范要求严格接地、减少雷害。5.2 防雷接地为了防止雷电产生的过电压过电流损坏电源设备,在通信电源系统中,通信机站一般设有防雷接地装置,其接地阻值≤5Ω,在土壤电阻率低的地方,接地阻值应≤1Ω。在通信电源系统中,要求防雷接地线一定要与工作接地和保护接地线分开,而在电力通信电源系统中,要求防雷接地、工作接地、保护接地共用一组地线。现在已开发了各种各样的雷电防护及接地技术,这些都是确保通信网络可靠性的重要技术,也是通信领域中重要的基础技术。现已普遍采用的联合接地系统和进出线防雷系统遍以及各种保安器,是目前行之有效的办法。搞好通信设备的防雷工作,同时还要采用理论和实用方面都比较成熟的避雷针、避雷带、避雷线、避雷网等设备,诱导雷电流通过接地线进入大地。事实证明,联合接地系统和进出线的防雷系统处理得好时能大大降低雷击损坏概率。从接地的目的来看,特别是室外设备接地,防漏电和防雷显得特别重要。对它们的接地电阻要求,照技术规范的规定执行即可。为了保证接地电阻符合规范要求,施工后的接地及电阻的检查和测试工作就非常必要,定期或不定期的对接地电阻进行测试,检查接地装置系统,是一项应坚持的必要的制度。6 结束语综上所述,在通信网的构成中,电源是它的“血脉”,是确保通信畅通的必要条件。只有从主观上足够重视,并创造良好的客观运行环境,做到管理专业化、制度化,设备、技术先进化,操作、维护现代化,才能保证通信电源系统和通信管理系统的安全运行,确保通信的可靠畅通。

160 评论

最爱黄冕

随着通信网络规模的不断扩大,通信电源设备的稳定性和安全性变得越来越重要。如果电源系统发生直流故障,常常会造成整个通信的全部中断。通信电源设备主要由交流高压、低压变配电设备,直流配电设备,交流稳压器,整流设备,UPS设备,DC/DC变换器,蓄电池,发电机组等组成。在安装电源系统时,首先先了解下电源的走向。第一,高压经过线路进入高低压配电室(变电所)首先进入高压配电柜;第二,高压配电柜后面就是变压器,将高压变压为380V/220V; 第三,变压器出来接的就是低压配电柜,这个配电柜和其他低压配电柜不一样,因为有油机供电,所以要起到市电油机切换的作用;第四,下来继续接低压配电柜,用交流母牌连接,将电能配送至各单体建筑;第五,如果电能配送至通信机房,则要涉及到UPS,开关电源,当然还有与之配套的蓄电池组。UPS主要保证交流不间断供电,开关电源则是保证直流不间断供电。为了保证不间断供电,UPS和开关电源都要和蓄电池搭配使用。通信电源建设可以分为交流供电系统建设,直流供电系统建设和接地系统建设。(1).交流供电系统通信电源的交流供电系统一般由高压配电所、降压变压器、柴(汽)油发电机组、UPS和低压配电屏组成。高压配电所和降压变压器应按照电力部门的规范进行建设安装;柴(汽)油发电机组、UPS和低压配电屏的安装应遵照电信电源规范进行。柴油发电机组安装顺序为:开箱检验,安装固定,稳机找平,排气管加工套丝(或焊接),安装波纹管,安装消音器以及试车调测等。UPS在安装前,要对单节蓄电池进行外观检查,观察是否有渗漏液及壳体变形破裂现象,然后对单节电池进行开路电压测试并记录。电池连接结束后,要对电池总的输出电压进行测试并记录,以防部分电池极性接反。在连接UPS的交流引入线时,火线零线不允许接反(注意某些UPS还有相序之分)。低压配电屏安装前要对固定螺丝进行全面加固,测试屏内相间有无短路现象,安装时检查屏内压降。(2).直流供电系统通信设备的直流供电系统一般由整流器、蓄电池、DC/DC变换器和直流配电屏等组成。分为集中供电(见图3-1)和分散供电(见图)整流器(目前基本都用高频开关电源)安装时要对机架内加固件进行全面加固,检查输入、输出有无短路,加电后要进行电气性能测试。蓄电池在安装时要对蓄电池外观进行检查,对单节开路电压作测试并记录。电池连接结束后,应对总电压进行测试并记录。DC/DC变换器在加电前,要对输入、输出端进行测试,加电后测试输出电压值,同时要对其它性能进行调测。直流配电屏的安装类似于上面所讲交流屏的安装。图3-1 集中供电图3-2 分散供电(3).接地系统的建设为提高通信质量,确保通信设备与人身的安全,通信机房都要求有良好的接地系统。通信电源接地系统通常采用联合地线的接地方式。联合接地的标准连接方式是将接地体通过汇流条(或大截面的铜芯电源线)引入到电力室的接地汇流排,直流工作地、防雷地和保护地再分别从该总地排上引接出来在通信电源设备的建设过程中,安装人员应本着严谨认真的工作态度去操作,否则会给维护部门造成很多麻烦,甚至造成事故。 通信电源系统的调测通信电源系统的调测从工程、运行维护角度对通信电源系统运行质量指标的"五性"----稳定可靠性、可用性、可维护性、可持续性、安全性进行分析和论述,其目的是使现有在运行的系统更加高效、可靠地运行和为以后的工程提供技术支持. 衡量各设备投入运行以后的性能指标 稳定可靠性稳定可靠性包含稳定性和可靠性两个概念,两者各有自身的含义又互相关联。稳定性表现在自身运行的三个方面:(1) 设备运行的稳定度设备名称 项 目高频开关电源 杂音指标,稳压精度,均流,负载动态响应UPS 频率稳定度,电压稳定度,总滤波失真,瞬态时间,动态响应等蓄电池 动/静态单体端电压的一致性,温升,螺栓紧密情况等柴油发电机组 机组运行状态,输出电压,频率的稳定度(2) 设备预设工作模式的持续执行设备名称 项 目高频开关电源 双路电的切换,周期性电池放电测试,周期性电池均衡充电,故障自诊断,浮充/均充的自动转换,"三遥"功能,故障回叫,报警功能,二次下电,充电限流,系统限流等。UPS 周期性电池放电测试,周期性电池均衡充电,故障自诊断,浮充/均充的自动转换,"三遥"功能,故障回叫,报警功能,充电限流,自动分配市电/电池供电方案,自动开/关机程序等蓄电池 柴油发电机组启动成功率,自启动,自投载,自停机,自补给程序(3) 自身产生的错误或误动作设备名称 项 目高频开关电源 温度漂移,老化漂移影响输出特性和均流;控制单元与整流模块之间的通信故障;控制链路中采样不准确或错发指令;误告警(当告警时不告警,正常时误告警)等。UPS 温度漂移、老化漂移影响输出特性和并机环流,数字处理器(DSP)或中央处理器(CPU)与整流部分,逆变部分,静态开关,并机板,充电器之间的通信故障或错发指令,误告警(当告警时不告警,正常时误告警)等。蓄电池 早期容量失效,热失控,中期锑污染,漏液,密封阀顶偏或开/闭阀不精确等。柴油发电机组 误启动,启动电池自放电,启动电池锑污染,柴油滤清器纸滤芯发涨变软等。可靠性表现在对外界因素的抵御能力和对自身故障的处理和系统操作能力两方面:(1) 对外界因素的抵御能力设备名称 项 目高频开关电源 市电电压瞬高、瞬低、瞬断,网侧长时过电压,网侧浪涌过电压,负载侧浪涌过电压,负载短路,负载突变,零线电位漂移,零线中断等,海拔超高、超温、超湿、粉尘、盐雾、震动等UPS 市电电压瞬高、瞬低、瞬断,网侧长时过电压,网侧浪涌过电压,电网波形畸变率,电网频率漂移,负载波峰因数、负载突变,负载短路,负载三相不平衡等,零线共模干扰,零线电位漂移,零线中断等,海拔超高、超温、超湿、粉尘、盐雾、震动等蓄电池 过充、过放、欠充等超温、超湿、粉尘、盐雾、震动、明火等柴油发电机组 海拔过高,负载波峰因数,负载短路,三相负载不平衡等(2) 对自身故障的处理和系统操作设备名称 项 目高频开关电源 容错、掩错、隔错功能故障自诊断,系统自动复位,故障回叫,报警功能等UPS 容错、掩错、隔错功能故障自诊断,系统自动复位,故障回叫,报警功能等主/备机切换,旁路切换,单元互助切换,双总线切换蓄电池 密封阀排气柴油发电机组 故障告警,三次不能启动告警,油压低、水温高自动保护停机,主机/备机切换,市电/油机切换等准确知道蓄电池容量是较准确计算蓄电池组对通信设备放电时间的前提。判断阀控式铅酸蓄电池运行状态有以下几种方法:(1)离线式容量测试工程设计中配置的蓄电池一般不少于两组,把蓄电池从供电系统中脱离,接上假负载,使电池组以10小时率或3小时率或1小时率电流放电,放电期间测量蓄电池的端电压及室温,只要电池组中有一只单体的端电压达到规定的终止电压时即停止放电,放电电流乘以放电时间就是电池组放出的实际容量。(2)在线式核对性放电试验不把蓄电池从供电系统中脱离,对通信负载(必要时接假负载)进行放电,放出蓄电池额定容量的30%~40%,运用特性对比判断蓄电池的储备容量。如果放电深度不够,会降低容量判断的准确度。( 3)电导测试法和内阻测试法电导即蓄电池内部电阻的倒数,指传导电流的能力。蓄电池的电导与容量有很高的相关性,电导单位为西门子(S)。测量时电导仪向蓄电池两端加一个已知频率和振幅的低频交流电压信号,测量出电压与同相位的交流电流值,交流电流值和交流电压的比值即为蓄电池的电导。电池的电导反映电池的内部状况,如电解液干涸、板栅腐蚀、接触不良等,这些都会引起电池内阻增大、电导减小,蓄电池容量降低。内阻测试法与电导测试法原理基本类似,不同的是一般内阻测试仪需要离线测试,电导测试仪可在线测试。

124 评论

挑剔宝宝

通信电源技术是保证通信系统正常运行的重要条件。我整理了通信电源技术论文,欢迎阅读!

通信电源技术探讨

摘 要 通信电源由直流供电系统,交流供电系统,接地系统,监控系统,防雷系统组成。电源的安全、可靠、是保证通信系统正常运行的重要条件。蓄电池组,高频开关电源,UPS是通信电源的重要组成部分。

关键词 蓄电池组;高频开关电源;UPS

中图分类号:TN86 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2013)18-0035-02

1 蓄电池组

蓄电池的结构及工作原理

蓄电池通常是指铅酸蓄电池,它是电池中的一种,属于二次电池。它的工作原理是:充电时利用外部的电能,使内部活性物质再生,把电能存储为化学能,需要放电时再次把化学能转换为电能输出。

蓄电池的充电

蓄电池充电时,负极会析出氢气,正极会析出氧气。析出的氧气到达负极,与负极起下述反应。正极析氧,在正极充电量达到70%时就开始了。

充电过程2PbSO4+2H2O=Pb+PbO2+2H2SO4

蓄电池的放电

蓄电池作为应急备用能源,其价值和性能是通过放电来实现的,蓄电池放电过程中的化学反应:

放电过程Pb+PbO2+2H2SO4=2PbSO4+2H2O

蓄电池的维护

在维修过程中,应经常检查蓄电池的外观,极柱。若发现电池槽,盖发生破裂,以及结合部渗漏电解液,极柱周围出现爬酸现象要及时更换电池。2 V蓄电池在投入运行后的前五年,12 V蓄电池在投入运行后的前两年,每年应以实际负载进行一次核对性放电试验,放出标称容量的30%-40%。2 V蓄电池在投入运行后的第六年起,12 V蓄电池在投入运行后的第三年起,每年应进行一次容量试验。

2 高频开关电源

开关整流器监控单元的原理

开关整流器监控单元的单片机电路对电源参数进行实时采集。缺相检测和网压检测电路对三相交流输入进行缺相检测和电网电压检测,检测到的缺相信号和电网电压信号送给单片机电路进行处理。单片机接受键盘指令,采用LCD显示电源实时数据和控制菜单。辅助电源提供开关整流器内部控制电路所需要的各种电源。温度检测电路检测主散热器温度,送给单片机系统。单片机系统根据主散热器温度,通过风扇控制电路控制风扇的工作状态。

负荷均分的概念

一套高频开关电源系统至少需要两个高频开关电源模块并联工作,大的系统甚至需要多达数十个电源模块并联工作,这就要求并联工作的电源模块能够共同平均分担负载电流,即均分负载电流。目前高频开关电源均采用PWM型均流方式,是一种数字式调整均流方式,具有均流精度高,动态响应特性好,抗干扰性较好,模块控制数多的优点。

负荷均分的原理

US为系统取样电压,Ur为系统基准电压,两者比较后产生误差电压UD,UD与三角波比较产生一个脉宽调制方波信号,其波宽受UD大小控制。这个方波信号送至每个整流模块,通过模块内光耦,隔离,整形,放大后与模块电流比较。这个比较信号再与模块内的预先设定参考电压值相叠加,调整模块的输出电流,改变模块的输出电压,使每个模块的输出电流相等。

3 UPS电源

不间断供电电源系统(UPS)是能够持续稳定不间断向负载供电的一类重要电源设备。从广义上说UPS包括交流不间断电源系统和直流不间断电源系统。长期以来,已习惯于把交流不间断电源系统称为UPS。

UPS原理

交流市电电源输入由整流器转换为直流电源。逆变器将此直流电源或来自电池的直流电源转换为交流电提供给负载。市电中断时,由电池通过逆变器给负载提供后备电源。市电电源还可通过静态旁路向负载供电。需要对UPS维修保养时,可将负载切换到维修旁路供电,负载电源不中断。

UPS幷机系统特点

并联UPS软件和硬件与单机模式完全一致。幷机系统的配置可通过参数设置软件实现。幷机系统各单机的参数设置要求一致。幷机控制电缆形成闭环连接,为系统提供可靠性和冗余。双母线控制电缆连接在两个母线的任两个UPS单机之间。智能幷机逻辑为用户提供最大灵活性。例如,可按任意顺序关闭或启动幷机系统中的各单机。可实现正常模式和旁路模式之间的无缝切换,并且可以自动恢复。即过载消除后,系统会自动恢复到原来的运行模式。可以通过各单机的LCD查询幷机系统的总负载量。

UPS单机并联的要求

多个单机并联组成的UPS系统相当于一个大的UPS系统。但是具有更高的系统可靠性。为了保证各单机使用度相同并符合相关配线规定,应满足以下要求。

1)所有单机必须容量相同并且并接到相同的旁路电源。

2)旁路电源和整流输入电源必须接到相同的中线输入端子。

3)如安装漏电检测仪器(RCD),必须正确设置并且安装在共同的中线输入端子前。或者该器件必须监控系统的保护地电流。

4)所有的UPS单机的输出连接到共同的输出母线上。

UPS特殊工作模式

旁路模式

正常模式下,如遇逆变器故障,逆变器过载或手动关闭逆变器,静态开关将负载从逆变器侧切换到旁路电源侧。如此时逆变器相位与旁路相位不同步,静态开关将负载从逆变器输出切换到旁路电源输出,但会出现负载电源短时中断。该功能可避免不同步交流电源的并联引起大环流。负载电源中断时间可设置,通常小于3/4周期。例如:频率50 Hz时,中断时间小于15 ms:频率60 Hz时,中断时间小于 ms。

并联冗余模式

为提高系统容量或可靠性,或既提高系统容量又提高可靠性,可将数个UPS单机设置为直接并联,由各UPS单机内的幷机控制逻辑保证所有单机自动均分负载。幷机系统最多可由4个单机并联组成。

频率变换器模式

UPS可设置为频率变换器模式。提供50 Hz或60 Hz的稳定输出频率。输入频率范围40 Hz-70 Hz。该模式下,静态旁路无效,电池为可选。根据是否需要以电池模式运行来确定是否选用电池。

自动开机模式

UPS提供自动开机功能,即市电停电时间过长,电池放电至终止电压导致逆变器关机后,如市电恢复,经过延时后,UPS会自动开机。该功能及自动开机延时的时间可由调试工程师设置。

电池模式

由电池经过电池升压电路通过逆变器给负载提供后备电源的运行模式为电池模式。市电停电时,系统自动转入电池模式运行。负载电源不中断。此后市电恢复时,系统又自动切换回正常模式,无需任何人工干预,并且负载电源不中断。

UPS高级功能

UPS提供电池维护测试功能。电池定期自动放电,每次放电量为电池额定容量的20%,实际负载必须超过UPS标称容量的20%。如果低于20%,则无法执行自动放电维护。自动放电间隔时间30天-360天可以自行设置。电池自检可禁止。

在线式UPS中,无论市电是否正常,都由逆变器供电,所以市电故障瞬间,UPS的输出不会间断。另外由于在线式UPS加有输入EMC滤波器和输出滤波器,所以来自电网的干扰能得到很大的衰减。

参考文献

[1]孙法文.浅谈化工生产供电系统UPS的选配[J].中氮肥,2005.

[2]金灵伟.基于DPS的串并联在线补偿式UPS的设计研究[D].湖南大学,2004.

[3]曾建华.阀控式密封铅酸蓄电池最佳性能的实现[J].蓄电池,2006.

[4]刘南平.通信电源[M].西安电子科技大学出版社,2005.

点击下页还有更多>>>通信电源技术论文

182 评论

相关问答

  • 通信电源相关论文

    通信电源技术是保证通信系统正常运行的重要条件。我整理了通信电源技术论文,欢迎阅读! 通信电源技术探讨 摘 要 通信电源由直流供电系统,交流供电系统,接地系统,监

    昵称真是醉了 3人参与回答 2023-12-08
  • 通信电源技术期刊在哪里可以购买

    属于省级期刊

    王小旭zx 3人参与回答 2023-12-11
  • 通信类毕业论文源码

    列固为了减小摩擦的是( )独讨论某一点的隶属度毫无意义。对 错 (1). 小的混酥面坯制品

    艾吃艾美 5人参与回答 2023-12-12
  • 通信电源技术期刊是核心吗

    不是《通信电源技术》是国家级

    设计监理 4人参与回答 2023-12-06
  • 电台通信论文

    移动通信和无线通信的区别与联系:一、无线通信是点与点通信、移动通信是基于通信网的通信无线通信通常是两个电台之间通过无线电波进行信息的交流,其通信的范围取决于通信

    清水绫子 4人参与回答 2023-12-11