• 回答数

    3

  • 浏览数

    102

杰克贝老师
首页 > 期刊论文 > 高层办公楼供配电设计毕业论文

3个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

伪文艺的姑娘

已采纳

配电网络规划 配电网络的规划是供电企业的一项重要工作,为了获取最大的经济效益,电网规划既要保证电网安全可靠,又要保证电网经济运行,所以配电网络规划的主要任务是,在可行技术的条件下,为满足负荷发展的需求,制定可行的电网发展方案。 1 负荷预测 网络规划设计最终目的是为满足负荷需求服务的,负荷的发展状况足以影响网络发展的每个环节。网络规划的发展步骤要以负荷发展状况为依据,使用各馈线负荷数据可以掌握负荷发展情况,将过去的负荷进行分析,掌握负荷的发展规律。要对负荷进行分析,确定最高用电负荷时间和负荷率,得出最高用电负荷时间和负荷值,这些数据是预测未来负荷的基本资料。配电网络规划可以使用两种常用的预测方法。外推法就是基于用电区域的历史数据,假设负荷发展率是连续变化的,根据原来的负荷发展率推移以后各时期的发展状况。在一个用电区域里,初期负荷发展比较快,但土地资源逐步使用,用电负荷逐步趋于稳定,负荷发展率从大到小变化,最终负荷达到饱和或稳步发展状态。但对于经济发展迅速的地区,负荷发展率并不是连续变化的,而是呈现跳跃式的增长,用外推法显得有一定的误差。而仿真法与外推法有互补的作用,仿真法是以用电区域每年的用电量为依据的,通过调查每个用电负荷类型和每个类型用户的数量来计算负荷预测值。任何负荷预测方法都不可能完全准确,当掌握更新的负荷发展数据后,就必须对原有的负荷预测值进行修正。 2 确定网络的系统模型 确定网络的系统模型,包括确定网络是采用架空线路还是电缆供电,确定导线截面大小,网络接线方式,负荷转移方案,网络中有关设备的选型,网络在运行期间遇到不适应要求时应如何进行改造,系统保护功能,配网自动化规划等。 (1)在负荷分散或发展缓慢地区应使用架空线供电。在负荷密度比较大、发展迅速或基于城市环境美化建设考虑,应使用电缆供电。 (2)导线截面大小的选择确定了导线的输送容量,要选择足够大的导线保证线路满足网络规划的要求,例如:负荷发展时期,不应经常更换导线截面。在线路故障时,可以将故障线路的负荷转由临近馈线供电,而不会过负荷运行。另外,导线截面的选择要保证线路末端电压降处于合格的范围内。在线路发生短路故障时也能承受故障电流。所以导线截面要比最大负荷电流所需的截面大,但同时截面的选择要符合经济原则,在导线输送容量与工程投资之间作比较。 (3)具有灵活接线方式的规划,可以使供电网络最大地发挥功能。对于架空线网络,最有效的方式,是将馈线与邻近变电所或同一个变电所的不同母线段的出线在线路末端联网,两回馈线也分别装上分段负荷开关和隔离刀闸。在其中一回馈线出现故障时,可通过分段开关将故障段隔离出来,对于电缆网络接线方式可以采用两回馈线组成互为备用网络,或采用三回馈线相互联络组成一个供电区域,其中两回带负荷,一回空载,作为两回负荷线的备用线。馈线之间可以组成大环网,一条馈线的负荷之间也可以组成小环网,形成大环套小环的形式。在负荷密集地区还可以建设开关站,变电所与开关站通过电源线连接,再由开关站向附近负荷供电,其作用是将变电所母线延长至用电负荷附近。 (4)制定负荷转移方案的原则是减少停电范围,尽量减少停电时间。在发现回馈线发生故障时,必须尽快查找到故障点,并将故障点前后的负荷转由邻近馈线供电,以使故障点的负荷隔离出去。 (5)国内外对各种电气设备都制定了详细标准,为设备选型提供了可靠依据。作为配网规划应选用运行效益好,损耗低,可靠性高,免维护的设备。对于开关设备应选用具备配网自动化功能,在设备中先安装配网自动化设备或者为以后发展预留空间。有些新型设备的购置费用虽然高,但运行可靠性高,故障率低,维护费用少,总体经济效益是相当理想的。 (6)配电网络规划在实施过程中随着负荷的发展状况稳定,在馈线负荷超出安全电流或没有足够的备用容量时,应该增加馈线,对用电区域的馈线正常供电范围进行调整。同时,配网规划内容也应作相应修改。 (7)为确保电网正常运行,必须建立健全的保护系统,在系统出现故障时,通过最少的操作次数将故障点隔离,保证非故障点尽早恢复用电。现在常用的系统保护方法有: ①用熔断器或过电流继电器实现过流保护,熔断器在超过熔断电流时自动熔断,迅速切断电流、保护用电设备,熔断器主要用于变压器保护。过电流继电器用于线路保护。 ②接地故障保护用于消除接地故障,对直接接地或通过不可调阻抗接地的系统,可以把电流互感器二次绕组接到接地故障继电器上,或者把过流继电器与接地故障继电器集中使用。对于中性点不接地系统或通过消弧线圈接地的系统,由于接地故障会造成系统电压和电流不对称,继电器可根据基本判据来确定是否控制相应的断路器动作断开。 ③单元保护,用于对系统中一个单元的保护,根据正常运行两侧电压相同的电路,流入的电流和流出的电流是相同的,通过比较两侧电流大小可以判断是否出现故障。但是单元保护要使用通讯线路,在保护线路太长的地方,很难将数据完整地集中起来进行比较。使用距离保护法可以打破这种局限性,在距离保护方案中,根据故障距离与故障阻抗成正比的原理,采用线路的电压和电流来计算故障距离。 ④自动重合闸装置的方法是利用继电器控制断路器去执行不同的跳闸与闭合顺序。线路中有大部分故障是可以自动消除或暂时性的,使用自动重合闸装置可以自动恢复供电。⑤电力系统中,有时出现运行电压远远超过额定电压值的情况,例如:开关操作瞬间或系统受雷击时,都会产生过电压现象。加强各设备绝缘强度和绝缘水平,或在网络中安装过电压保护设备,可以使过电压降低到安全水平,例如使用空气间隙保护或安装避雷器作保护。 (8)配电网络自动化管理系统是利用计算机网络,将自动控制系统和管理信息系统结合起来,建立系统控制和数据采集系统,为全面管理网络安全和经济运行提供依据。配网自动化系统的主要功能可以分成四个组成部分,第一是电网运行监控和管理功能,包括电网运行监视,电网运行的控制,故障诊断分析与恢复供电,运行数据统计及报告。第二是运行计划模拟和优化功能,包括配网运行模拟,倒闸操作计划的编制,各关口电量分配计划和优化。第三是运行分析和维护管理功能,包括对电网故障和供电质量反馈的信息进行分析,确定系统薄弱环节安排维修计划。第四是用户负荷监控和报障功能,包括用户端负荷和电能质量的遥测,用户端计量设备的控制,用户故障报修处理系统。 3 效益评估 配网规划经济效益评估,包括电网投资与增加用电量所产生收益的比较,以及为了使电网供电可靠性,线损率,电压合格率达到一定指标与所需投入费用之间的比较,采用投资与收益的研究可以确定使用那一种供电方式。 加快电力建设为地区经济发展提供了有利条件,但是电网投资与增加的用电量作比较,以此确定这些投资是否值得。所以电网投资要以分地区分时期发展,用电量发展快的地方相应电网投资也大,用电量发展慢的地方,相应电网投资也少一些。 对于用户来说,供电可靠性越高越好,但相应电网的投资也会大大增加。对于大用电量或重要用户,为确保有更高的可靠性,可以加大电网投资,因为减少停电时间可以同时减少用户和供电企业的损失。线损率是用来反映电能在电网输送过程中的损耗程度,公共电网中的损耗是由供电企业来承担的,通过对电网设备的技术改造,可以让供电企业直接得到经济效益。为了使供用电设备和生产系统正常运行,国家对供电电压质量制定了标准,对电压的频率、幅值、波形和三相对称性的波动范围作了规定。稳定的电压质量可以使供用电设备免受损害,让用户能正常生产,相比之下用户得到的好处会更多。

152 评论

菜菜爱榴莲

住宅小区一般应由l0kV电源供电。住宅小区中的住宅楼和其他公用设施的用电负荷分级应符合现行的《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》等的规定。当住宅小区内仅有三级负荷时,供电电源可取自附近的110 } 35/lOkV区域变电所的若干lOkV供电回路,当住宅小区内同时具有一、二级负荷时,则应根据区域变电所的电源路数和变压器台数确定供电电源,若区域变电所的110一35kV电源仅为一路,则小区的备用电源应从另外的区域变电所引来。当住宅小区内的一、二级负荷较小,且设置自备电源比从城市电网取得第二电源更经济合理时,可设置自备电源。对规模较大的小区,当区域变电所的lOkV出线走廊受到限制或配电装置间隔不足且无扩建余地时,宜在小区内设置IOkV开闭所(开关站)。开闭所宜与lOk V变电站联体建设。总之,住宅小区的供电方式必须与当地供电部门协商确定。1 高层民用建筑的特点 :高层民用建筑与其它民用建筑或工业建筑相比,既有不少相似之处,又有其本身的特点:①人员密集。高层建筑高度高,建筑面积大,建筑物内居住大批人员.②具有多种功能。现代高层民用建筑集办公、娱乐、商业等功能于一身,具有多元化功能。③配套设备多。由于这类建筑具有多种功能,因此与消防、空调、给排水等专业以及与现代化管理手段相配套的设备相当多。④内部装饰复杂。这类建筑往往要营造出舒适的生活环境,因此建筑装修标准高、装饰复杂。⑥强调“消防”。这类建筑人员密集、设备繁多、业务活动频繁、火灾隐患多,因此必须符合消防要求。2高层民用建筑对供配电系统要求现代高层民用建筑的特点,决定该类建筑的供配电系统设计必须满足以下要求; (1)保证供电电源的可靠性.高层民用建筑用电设备多,用电负荷大。其中一、二类负荷较多。为保证供电的可靠性和企业人员及设备的安全,一般取两路或两路以上的独立电源供电,并设置柴油发电机组作为应急电源。 (2)满足用电设备对电能质量的要求。由于建筑物高,供配电线路长,为了减少线路损耗及电压损失,配电变压器可根据情况上楼分层布置.(3)供配电系统力求简单可靠,操作安全,运行灵活,检修方便。正常工作电源与柴油发电机组的应急电源应自成系统、独立配电,事故时应能自动切换。消防用电等一类负荷在火灾情况下,由应急电源保证连续供电,二类负荷应保证两回路切换供电.低压配电级数不宜过多。如从变电所的低压配电装置算起,则配电级数一般不多于四级,重要负荷不超过一级。总配电长度一般不宜超过200m,每路干线的负荷计算电流一般不宜大于200A.(5)变配电设备的布置应便于安装和维护。高层民用建筑的地下层通常有两层,宜将总配电室(变电所)设在地下一层。柴油发电机宜用风冷式机组,且机房最好设置在地下一层;一是便于通风冷却;二是可与变配电室中的设备共用运输通道。为防火的需要,不宜设置可燃油浸的电力变压器、高压电容器和多油开关,而应采用干式变压器与高压真空开关.各楼层配电室宜设在电气竖井内,一般情况下配电箱与电缆分装在竖井内的不同侧面.(6) 供配电系统的网络设计应合理。高层民用建筑中的低压配电网络多采用混合式配电系统。其中地下室与裙楼部分采用放射式配电,主体部分采用树干式配电。根据负荷大小和楼层层数的多少,决定选用分区树干式还是母线树干式配电系统。树千式的配电形式一般为电缆或插接式绝缘母线槽沿垂直的电气竖井内敷设.(7) 要适应建筑的发展。随着经济的发展,新设备、新材料、新功能等不断 增多,因此供配电系统应适应高层民用建筑不断发展的需要。高层建筑供配电系统的设计,是高层建筑电气设计的重要组成部分,合理与否会影响整个建筑使用功能及安全。一.电力负荷等级及电源的确定:电力负荷根据供电可靠性及中断供电在政治上、经济上,所造成的损失或影响程度分为一级负荷、二级负荷、三级负荷。根据高层建筑的性质、规模,明确建筑相关电力负荷等级,结合当地的供电网的实际情况,确定高层建筑供电电源的电压等级、电源回路数、专线电源还是公用电源以及是否设置自备电源等。国内高层建筑电源一般以l0KV电源为主(以下讨论仅l0KV电源为例),对超大型的高层建筑(群)也有取35 K V电源,甚至110 K V电源的。电源回路数应根据电力负荷等级的要求进行引取:一级负荷要求由两路独立电源供电;二级负荷要求由两个回路电源供电(不要求相互独立,有困难时可由一路专线电源供电)。在实际工程设计中,由于目前电网的发展,工程投资等方面的限制,除非是极为重要的一类高层建筑工程,一般是很难引取两种独立电源的。高层建筑的供配电系统,包括高压供配电系统和低压供配电系统。对一个高层建筑的供配电系统的设计,除了考虑技术方面(主要为规范要求)的因素外,尚应考虑工程投资,运行管理诸方面的因素。二、高压供配电系统的设计 根据高层建筑的负荷等级和供电要求,确定电源引入电源电压等级及回路数量,从而确定本建筑的电源高压主接线。运行方式主要有如下几种结线方式:如图1所示为单母线母联断路器分段,母联自动投入或手动投入的运行方式。此种供电方式两电源互为备用,供电可靠性较高,符合规范的要求。但工程投资较大(主要是电源线路窗口费用,电力增容费用),并需经供电部门许可,所以一般工程很难采用此种结线方式。图2所示结线,两电源进线,单母线不分段,可按电源自动投入运行方式运行(备用电源热备用)或手动投入运行方式运行(备用电源冷备用)。图3所示结线,为图2的改进型。母线用隔离开关分段(正常运行时合上),是考虑高压设备检修时,通过隔离开关断开母线,对两段母线进行不同时的检修,不致整个供电系统中断供电。其它与图2运行方式相似。图4所示结线,两路电源通过高压隔离开关手动切换的运行方式,此种方式结线简单,投资较少,适用于备用电源为冷备用方式(即正常情况,备用电源平时不送电,仅在主用电源检修或事故停电才送电的情况)。该种结线在没有设置柴油电机组电源的建筑中,当高压设备正常检修或事故维修时,会引起整个建筑供电中断,无法保证应急负荷的供电要求。在设置有第三电源的高层建筑中,此种结线较为常见,供电部门也推荐此结线方式。超大规模的一类高层建筑(群),根据需要可采用两级高压配电方式。第一级采用大容量的开关设备;第二级采用容量小的开关设备,这样在选择设备上,可消除大马拉小车的现象,减少工程投资二类高层建筑,一般只引取一路两压电跟,且用带负荷开关的高压环网开关柜,作为高压配电设备,按单电源单母线或线路变压器组的简单结线方式运行。二类高层建筑有条件时,建议按两台变压器以上的方式设置高压回路(一台变压器故障退出运行时,不致影响建筑物的重要负荷供电)。以上对高层建筑高压供电系统的高压结线方案,进行了详细的探讨,在具体工程这例中,应根据建筑的性质、规模、当地供电部门及业主的要求,确定高压主结线方案。三、低压配电系统的设计低压配电系统主要担负着向各设备分配电源的作用,同时在提高变压器的经济运行,提高应急负荷的供电可靠性等方面,也起着重要的联络作用。高层建筑的低压配电系统,应能满足计量、维护管理、供电安全及可靠性的要求。低压配电系统中比较常用的结线方案有:每两台变压器的低压侧,均采用单母线分段运行的方式(其中用空气断路器分段),即所谓互为备用的桥式结线。这种结线方式,有时在保证重要负荷供电可靠性起着一定的作用。应用这种结线方式,应注意两段母线的备用方式,是热备用还是冷备用?热备用即母线分段开关,在任一方低压受电失电时,母联断路器应能自动投入;冷备用则在一方失电后,由人工确认后手动投入母联断路器。采用何种备用方式,应根据对系统供电可靠性和变压器备用率(或负荷率)的大小确定。可靠性按常规理解,自动投入应该比较可靠。但这种结论,若母线发生故障(或该段母线的馈线发生故障,且其保护不动作),引起该母线段受电跳闸失电,此时故障未消除,母联断路器的自动投入,可能会越级跳闸,引起正常母线段的受电跳闸,就会造成整个低压系统的失电,无法满足急负荷的可靠供电。因此,对母线段上存在应急负荷的低压系统,母联不应采取自动投入的方式。应急负荷供电可靠性,应从两独立的母线段分别引取两路电源,在设备末端进行自动切换的方法解决。低压系统母联自动投入的方式,应使正常供电的母线段的变压器容量,除满足本段负荷容量要求,尚能满足需自动投入的负荷容量要求,这样就会要求变压器的备用率较高(最高为100),按此选择相关变压器、其容量较大。在正常运行的情况下,变压器的负荷率很低,这对工程的初期投资,及日后的运行费用都是很大的浪费,对一般工程此结线是不可取的。规模较大的一类高层建筑,由于一级负荷的设备容量较大,且设置有发电机自备电源,为提高一级负荷的可靠性及不同等级负荷的投切,可将低压母线分为三个不同的母线段:应急负荷母线段、重要负荷(有时称为保证负荷)母线段及一般负荷母线段。对消防用电及共他重要场所设施的用电,由应急负荷母线段供电;当正常电源停电时,又希望由自备电源供电的设备场所,所生活水泵、工作电梯、商场营业照明等的用电,可接至重要负荷母线段(此时应确保没有消防用电的情况下)。空调、洗衣等其他设备,接至一般负荷母线段。低压配电系统设计,应注意如下几个问题:1 计费问题。供电部门对不同负荷,有不同的收费标准。很多工程要求 对同类的负荷进行集中计费,这时设计者应与业主及供电部门协商,在满足有关规范的条件下,形成一个折中方案,不完善之处,采用一些其它可行措施进行补救。 2 设计与用户的协调处理。设计者从规范技术方面考虑的多,与运行部门日后的操作、管理等方面经常存在矛盾。准时设计应与运行部门进行协谈,达到一致共识,取得一个合理的有效的方案。3 供电系统可靠性的问题。设计出来的系统,可靠性有多高,不能单看系统的自动化程度,供电系统可靠性与系统的结线方式、设备元件及线路等有关。对一个系统来说简单就是可靠,在满足规范的要求下应尽量简单,使用过多的联络开关设备(或线路),反而会使系统复杂化,可靠性降低。对供电系统的可靠性,应进行系统性的分析(必要时需进行定量化计算分析),找出影响系统可靠性的关键因素,采取相关措施,使系统更加可靠。4柴油发电机组电源(以下简称机组电源)问题。在正常电源失电又没有应急电源时,应向部分或全部重要负荷(保证负荷)提供机组电源。具体接人容量应根据体机组的容量确定。机组电源及正常电源应能分别计费,以免因计费而发生纠纷。机组电源与正常供电电源须有可靠的联锁措施,以免两电源并网运行,联锁方式有电气联锁,机械联锁或同时采用两种联锁方式。机组的起动信号引取及机组电源的投人方式: 应急机组一般选用应急自起动的自动化机组。机组的起动信号通常从高压母线处引取,为提高系统的可靠性,也可从接有应急负荷母线段引取(因为存在高压有电,低压无电的情况)。机组电源接入方式一般采用手动接入方式为宜。发生火灾时,应为启动柴油发电机组做好应急准备,对非消防性负荷,采取手动分区切除方式。5 联络备用问题。对两台以上变压器的低压侧,应设置相应的低压联络回路,以满足变压器的经济运行,及有关负荷供电的备用需求

257 评论

厚德悟远

电气工程毕业论文题目

随着经济生活水平的不断提高,人们对电气安装工程质量有了更高的要求。以下是电气工程毕业论文题目,欢迎阅读。

1、建筑电气工程施工中的质量控制和安全管理强化策略探讨

2、建筑电气施工质量问题及应对措施分析

3、探究建筑电气工程的智能化技术应用

4、基于Android的建筑电气无线监控系统研究与实现

5、《民用建筑电气设计规范》相关释疑

6、建筑电气低压配电设计中各种接地系统的探讨

7、建筑电气工程中的强电施工与设计方法分析

8、建筑电气工程施工质量控制要点分析

9、提高建筑电气工程施工管理的措施

10、建筑电气工程的智能化技术应用分析

11、基于REVIT的建筑电气BIM协同设计分析

12、建筑电气自动化系统安装的施工技术探讨

13、关于建筑电气在节能方面的几点思考

14、建筑电气设计中的消防设计之我见

15、建筑电气中供配电线路设计的思考

16、建筑电气工程安装技术要点探析

17、建筑电气照明节能设计略谈

18、建筑电气与智能化专业人才培养模式改革思路

19、切实提高文物建筑电气火灾防控能力[N]

20、论建筑电气工程的施工质量管理

21、建筑电气设计安装问题及解决对策

22、建筑电气施工质量通病与控制措施探析

23、建筑电气强电部分设计的.相关问题和应对策略

24、住宅小区的建筑电气设计探析

25、建筑电气火灾的现状、问题和防控

26、浅析建筑电气技术在智能建筑中的应用

27、智能化技术在建筑电气工程中的应用

28、高层楼宇建筑电气节能技术研究

29、建筑电气技术在工程中的应用及发展趋势

30、建筑电气工程安装技术要点分析及应用

31、DB模式下建筑电气工程投标报价、设计与造价管理

32、建筑电气的施工现场安全与管理问题分析

33、试论建筑电气安装工程中的问题及对策

34、基于Revit软件的建筑电气设计分析

35、建筑电气设计节能方面的应用

36、建筑电气项目的节能技术

37、建筑电气系统提高照明质量的措施研究

38、民用建筑电气照明系统节能技术分析

39、建筑电气节能问题研究

40、建筑电气施工质量控制要点分析

41、浅析建筑电气专业设备及管线标识的标注

42、建筑电气在住宅节能设计中的应用

43、建筑电气技术在智能建筑建设领域的应用分析

44、建筑电气监控系统监控服务与配置平台开发

45、建筑电气监控系统总线节点的功能可配置性开发

46、基于灰色层次分析法的建筑电气节能设计方案优选

47、简论我国建筑电气设计规范

48、建筑电气工程安装技术要点分析及应用研究

49、建筑电气工程的智能化技术应用分析

50、新时期建筑电气节能途径探讨

51、浅谈建筑电气设计中的节能技术措施

52、建筑电气配电线路的配电方式及防火措施探讨

53、建筑电气系统故障诊断方法研究

54、浅谈建筑电气消防审核和验收中的常见问题

55、建筑电气工程施工管理及质量控制

56、建筑电气安装工程中常见问题分析与预防

57、建筑电气中的SPD电压保护方法研究

58、浅谈建筑电气工程施工中常见的质量通病及防治措施

59、建筑电气工程安装技术要点分析及应用

60、建筑电气安装中防雷接地施工技术的应用与质量管理

61、建筑电气设计中的节能措施探讨

62、建筑电气设计原则与可行性措施

63、建筑电气防水设计探讨

64、建筑电气工程的质量管理和控制措施研究

65、探究建筑设计中的电气消防设计

66、建筑电气工程施工质量控制要点探析

67、关于建筑电气中的消防设计探讨

68、试论建筑电气设计中的节能措施

69、建筑电气照明节能设计研究

70、建筑电气中的低压电气安装

71、建筑工程电气设备安装施工技术的要点分析

72、基于建筑信息模型的电气特性计算仿真

73、高职院校建筑电气课程实践性教学改革探索

74、建筑电气照明节能设计的探讨

75、建筑电气施工质量控制综述

76、建筑电气节能技术的合理应用

77、高层建筑电气设计中低压配电系统安全性探讨

78、建筑电气自动化控制系统的应用

79、对现代建筑电气设计的特点及发展的探讨

80、电力电缆在建筑电气工程中的应用研究

81、建筑电气系统的节能设计

82、基于智能负荷控制器的建筑电气优化布线研究

83、建筑电气设备的电气节能设计研究

84、建筑电气节能问题的研究

85、超高层建筑电气设计关键技术解析

86、小波消噪和人工蜂群优化神经网络的建筑电气故障诊断

87、谐波对建筑电气设计的影响及对策分析

88、试论关于智能化建筑与建筑电气

89、对现代建筑电气设计中的问题探讨

90、建筑节能在建筑电气设计中的应用

91、浅谈病房建筑电气设计中应注意的问题

92、浅谈建筑电气节能技术的应用

93、建筑电气设计存在的问题及主要对策

94、建筑电气消防工程设计及施工策略研究

95、高层建筑电气中的低压配电设计分析

96、建筑电气的低压电气安装技术探讨

97、浅析建筑电气工程施工中的质量控制与安全管理

98、试论建筑电气设计中存在的问题与解决对策

99、BIM技术在建筑电气设计中的应用研究

100、建筑电气工程的施工质量管理的策略构建

301 评论

相关问答

  • 多层综合办公楼设计毕业论文设计

    框架结构办公楼的建筑设计和结构设计论文 无论是身处学校还是步入社会,大家总少不了接触论文吧,论文是进行各个学术领域研究和描述学术研究成果的一种说理文章。为了让您

    毛毛球英子 3人参与回答 2023-12-08
  • 毕业论文小区供配电设计

    住宅小区规划设计毕业论文有任务书吗,我可以写 住宅小区规划设计毕业论文一定过。

    aifayewong 4人参与回答 2023-12-09
  • 综合高层办公楼论文主题

    我去年毕业,有一份现成的,加我注明论文就行 376605206

    zhinaltl333 3人参与回答 2023-12-08
  • 公司办公楼毕业论文设计绪论

    引言作为论文的开头,以简短的篇幅介绍论文的写作背景和目的,缘起和提出研究要求的现实情况,以及相关领域内前人所做的工作和研究的概况,说明本研究与前工作的关系,当前

    冷扇画屏 5人参与回答 2023-12-10
  • 办公楼设计毕业论文

    室内设计是人类为了创造并美化自身的生存环境而进行的活动之一。下面是我为大家推荐的室内设计专业 毕业 论文,供大家参考。 室内设计专业毕业论文 范文 一:

    小米一箩筐 3人参与回答 2023-12-07