越狱找食吃

已采纳

以下是常见故障及分析。希望对您有所帮助,还请及时采纳,谢谢。UPS ,即不间断电源系统,是一种含有储能装置(通常为蓄电池),以逆变器为主要组成部分的恒电压、恒频率输出的不间断电源系统。主要应用于要求设备24小时供电的场合,如通讯设备、计算机网络系统或其它电力电子设备等。1、有市电时UPS输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出。故障分析:从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障,可按以下程序检查:1)检查蓄电池电压,看蓄电池是否充电不足,若蓄电池充电不足,则要检查是蓄电池本身的故障还是充电电路故障。2)若蓄电池工作电压正常,检查逆变器驱动电路工作是否正常,若驱动电路输出正常,说明逆变器损坏。3)若逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路有无PWM控制信号输出,若有控制信号输出,说明故障在逆变器驱动电路。4)若波形产生电路无PWM控制信号输出,则检查其输出是否因保护电路工作而封锁,若有则查明保护原因。5)若保护电路没有工作且工作电压正常,而波形产生电路无PWM波形输出则说明波形产生电路损坏。上述排故顺序也可倒过来进行,有时能更快发现故障。2、蓄电池电压偏低,但开机充电十多小时,蓄电池电压仍冲不上去。故障分析:从现象判断为蓄电池或充电电路故障,可按以下步骤检查:1)检查充电电路输入输出电压是否正常。2)若充电电路输入正常,输出不正常,断开蓄电池再测,若仍不正常则为充电电路故障。3)若断开蓄电池后充电电路输入、输出均正常,则说明蓄电池已因长期未充电、过放或已到寿命期等原因而损坏。3、逆变器功率极一对功放晶体管损坏,更换同型号晶体管后,运行一段时间又烧坏。故障分析:从现象判断为引起原因是电流过大,而导致过大电流的原因有:1)过流保护失效。当逆变器输出发生过电流时,过流保护电路不起作用。2)脉宽调制(PWM)组件故障,输出的两路互补波形不对称,一个导通时间长,而另一个导通时间短,使两臂工作不平衡,甚至两臂同时导通,造成两管损坏。3)功率管参数相差较大,此时即使输入对称波形,输出也会不对称,该波形经输出变压器,造成偏磁,即磁通不平衡,积累下去导致变压器饱和而电流骤增,烧坏功率管,而一只烧坏,另一只也随之烧坏。4、UPS开机后,面板上无任何显示,UPS不工作。故障分析:从故障现象判断,其故障在市电输入、蓄电池及市电检测部分及蓄电池电压检测回路:1)检查市电输入保险丝是否烧毁。2)若市电输入保险丝完好,检查蓄电池保险是否烧毁,因为某些UPS当自检不到蓄电池电压时,会将UPS的所有输出及显示关闭。3)若蓄电池保险完好,检查市电检测电路工作是否正常,若市电检测电路工作不正常且UPS不具备无市电启动功能时,UPS同样会关闭所有输出及显示。4)若市检测电路工作正常,再检查蓄电池电压检测电路是否正常。5、在接入市电的情况下,每次打开UPS,便听到继电器反复的动作声,UPS面板电池电压低指示灯长亮且蜂鸣器长鸣。故障分析:根据上述故障现象可以判断:该故障是由蓄电池电压过低,从而导致UPS启动不成功而造成的。拆下蓄电池,先进行均衡充电(所有蓄电池并联进行充电),若仍不成功,则只有更换蓄电池。6、一台后备UPS有市电时工作正常,无市电时逆变器有输出,但输出电压偏低,同事变压器发出较大的噪音。故障分析:逆变器有输出说明末级驱动电路基本正常,变压器有噪音说明推挽电路的两臂工作不对称,检测步骤如下:1)检查功率是否正常。2)若功率正常,再检查脉宽输出电路输出信号是否正常。3)若脉宽输出电路输出正常,再检查驱动电路的输出是否正常。7、在市电供电正常时开启UPS,逆变器工作指示灯闪烁,蜂鸣器发出间断叫声,UPS只能工作在逆变状态,不能转换到市电工作状态。故障分析:不能进行逆变供电向市电供电转换,说明逆变供电向市电供电转换部分出现了故障,要重点检测:1)市电输入保险丝是否损坏。2)若市电输入保险丝完好,检查市电整流滤波电路输出是否正常。3)若市电整流滤波电路输出正常,检查市电检测电路是否正常。4)若市电检测电路正常,再检查逆变供电向市电供电转换控制输出是否正常。8、后备式UPS当负载接近满载时,市电供电正常,而蓄电池供电时蓄电池保险丝熔断。故障分析:蓄电池保险丝熔断,说明蓄电池供电流过大,检测步骤如下:1)逆变器是否击穿。2)蓄电池电压是否过低。3)若蓄电池电压过低,再检测蓄电池充电电路是否正常。4)若蓄电池充电电路正常,再检测蓄电池电压检测电路工作是否正常。9、UPS只能由市电供电而不能转为逆变供电。故障分析:不能进行市电向逆变供电转换,说明市电向逆变供电转换部分出现故障,要重点检测:1)蓄电池电压是否过低,蓄电池保险丝是否完好。2)若蓄电池部分正常,检查蓄电池电压检测电路是否正常。3)若蓄电池电压检测电路正常,再检查市电向逆变供电转换控制输出是否正常。

222 评论

毒师999999

1,电池供电失败,停电时,计算机即停止工作。的解决方法是(1)电池是否充电不足?市电正常时,开启UPS,将电池充电16小时以上。(2)是否超载使用?卸除部分负载至UPS额定负载量内重新开机,如UPS恢复正常,说明UPS超额使用。2,市电/电池模式切换频繁,未发生停电,UPS在市电/电池状态间切换(绿灯亮/闪,蜂鸣器不叫/叫)的解决方法是(1)市电电压波动异常,达到UPS市电切换电压,属UPS正常保护动作。(2)UPS输出接上打印机等负载,打印机开启运行时的瞬间大电流导致UPS误动作。将打印机等不需要不间断供电的负载卸除。3,红灯2秒1闪,同时蜂鸣器2秒1叫。的解决方法是:电池深度放电。立即关掉负载及UPS,待市电正常时开机充电16小时以上。4,红灯2秒3闪,同时峰鸣器2秒3叫。的解决方法是:充电电路故障,或蓄电池寿命已到,需要更换。5,红灯亮,蜂鸣器长鸣。的解决方法是:(1)输出严重过载或短路,撤除所有负载重新开机,如UPS恢复正常则说明负载有故障。(2)内部故障。

246 评论

神经女大王

UPS不间断电压无输出的故障维修!大家研究过这东西吗?

280 评论

吃货小郡主

一、现象:

(l)当开关跳闸后不能合上,经过一段时间冷却后还是不能进行合闸。

(2) UPS不间断电源能“正常工作”,但断电后即不能工作。

(3) UPS不间断电源能“正常工作”,但自动报警。

二、检查及处理方法:

(1)先将负载断开,然后检查UPS不间断电源是否能合闸。能合闸,说明负载太大或负载设备有短路现象,而UPS不间断电源本身无故障;不能合闸,检查UPS不间断电源的开关是否正常,不正常则更换开关,如正常则说明次级线路有故障,更换。

(2)检查后发现在工作时旁路灯亮逆变电路未工作,而是通过旁路电路使用电源直接为设备供电;UPS不间断电源能正常工作,但蓄电池使用期已到或欠保养不能进行正常逆变,应更换电池。

(3)蓄电池逆变工作时有时无,需维修或更换;蓄电池使用期已到,不能满足设计要求亦需更换。

(4)连接蓄电池的金属导线接触不可靠,时好时坏,可更换导线或金属连接器。

(5)环境温度正常,设备温度过高;各集成板块经清洗处理后均正常,则为通风不良所致。可保持通风,保持环境卫生及设备清洁。

311 评论

相关问答

  • 车辆故障管理系统毕业论文

    汽车维修毕业设计论文 汽车维修是汽车维护和修理的泛称。就是对出现故障的汽车通过技术手段排查,找出故障原因,并采取一定措施使其排除故障并恢复达到一定的性能和安全标

    stella59444 2人参与回答 2023-12-09
  • 毕业论文传感器原理及应用

    传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制

    選擇淡定 3人参与回答 2023-12-08
  • 毕业论文故障处理

    NET016用socket实现局域网办公助 目 录 第一章 绪论 1.1 c#功能简介5 1.2 Visual Studio.NET编程环境简介7 第二章 需求

    小小米珠 3人参与回答 2023-12-05
  • 变分原理及其应用毕业论文

    你看看这个吧!!

    魔羯女悠悠 4人参与回答 2023-12-05
  • 毕业论文故障及处理

    了解的,是自己原创的哦

    永丰YF窗帘窗饰 5人参与回答 2023-12-09