• 回答数

    6

  • 浏览数

    227

伊泽瑞言
首页 > 学术论文 > 新建建筑物防雷装置检测论文

6个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

nellie0223

已采纳

需要。第条 为使建筑物(含构筑物,下同)防雷设计因地制宜地采取防雷指施,防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失,做到安全可靠、技术先进、经济合理,制定本规范。

第 条 本规范适用于新建建筑物的防雷设计。

本规范不适用于天线塔、共用天线电视接收系统、油罐、化工户外装置的防雷设计。

第 条 建筑物防雷设计,应在认真调查地理、地质、土壤、气象、环境等条件和雷电活动规律以及被保护物的特点等的基础上,详细研究防雷装置的形式及其布置。

扩展资料:

在户外遇到雷雨,都应该迅速到附近干燥的住房中去避雨,如果在山区找不到房子,可以躲到山洞中去。据《中国防雷行业市场与投资战略规划分析报告》分析,室外防雷要注意以下5点:

1、不要停留在山顶、山脊或建(构)筑物顶部。

2、不要停留在铁门、铁栅栏、金属晒衣绳、架空金属体以及铁路轨道附近。

3、应迅速躲入有防雷保护的建(构)筑物内,或有金属壳体的各种车辆及船舶内。不具备上述条件时,应立即双脚并拢下蹲,头部向前弯曲,降低自己的高度,以减少跨步电压带来的危害。因为雷电流经落雷点会沿着地面逐渐向四周释放能量。此时,行走之中人的前脚和后脚之间就可能因电位差不同,而在两步间产生一定的电压。

参考资料来源:百度百科-建筑物防雷设计规范

204 评论

Smile丶燚

不是强制要求,主要还是看建设单位的要求。整个国内防雷检测统一归全国各地的气象局监管。一般是由独立于供需双方的第 三方专业检验机构完成的。 第三方专业检验机构具有相对的独立性和公正性, 有资格向社会 出具公正数据(检验报告)。《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T 21431-2015)已于2016年4月1日实施。

132 评论

晚上吃白片

检查:

位置

锈蚀是否1/3以上。

每个支持件能否承受49N(54kgf)的垂直拉力。

要求:

建筑物防雷类别 引下线间距(m )

第一类防雷建筑物 12

第二类防雷建筑物 18

第三类防雷建筑物 25

要求:

检查:

工频接地电阻值测量常用三极法和使用接地电阻表法。

检查:

检查连接状况,如已实现 其与防雷接地装置的两处以上连接,应进一步检查连接质量、连接导体的材料和尺寸。

等电位连接的过渡电阻的测试采用空载电压4-24V,最小电流为的测试仪器检测,过渡电阻值一般不应超过Ω。

要求:

选择电子系统中信息技术设备信号电涌保护器,Uc值一般应高于系统运行时信号线上的最高工作电压的倍。

SPD两端的引线长度不宜超过。

当线路上多处安装SPD时,SPD间的线路长度应按试验数据采用,若无数据时,电压开关型SPD与限压型SPD之间的线路长度不宜小于10m,若小于10m应加装退耦元件。限压型SPD之间的线路长度不宜小于5m,若小于5m应加装退耦元件。

连接导线应符合相线采用黄、绿、红色,中性线用浅蓝色,保护线用绿/黄双色线的要求。

261 评论

A广州淘上居

检测防雷装置的有效性,接闪器、引下线、接地装置等的连通性。接地系统的有效接地电阻,要求≤10Ω。电源防雷系统的对地绝缘阻抗是否在允许值,接地系统是否牢靠,瞬时钳压数值是否有变化等。信息系统信号防雷系统,对于连接的电阻是否属于参数允许值,瞬时钳压数值是否有变化,对地绝缘电阻的正常值等。

避雷检测是社会安全生产中的一项重要内容,因为现在建筑建设的越来越高在雷雨天气就会有一定的风险,所以就需要通过专业的避雷检测来确认建筑防雷装置是合格可靠的。那么避雷检测的时候都会检测哪些项目呢?有兴趣的朋友不妨随小编一起来了解一番防雷检测项目。

137 评论

HELLO小不不

1、检测防雷装置的有效性,接闪器、引下线、接地装置等的连通性。

2、接地系统的有效接地电阻,要求≤10Ω。

3、电源防雷系统的对地绝缘阻抗是否在允许值,接地系统是否牢靠,瞬时钳压数值是否有变化等。

4、信息系统信号防雷系统,对于连接的电阻是否属于参数允许值,瞬时钳压数值是否有变化,对地绝缘电阻的正常值等。

一般的防雷检测基本是有这些方面的,还要根据属地的地方性要求,毕竟高雷暴地区的要求会高一些。

扩展资料:

进行防雷装置现场检测前的准备工作称为事前检查。在进行防雷装置检测前应对所使用的检测仪器、仪表和测量工具进行检查,检查的内容如下。

(1)仪器仪表鉴定或校准

检查仪器、仪表鉴定证书、校准证书是否在有效期的范围内,一般要求每台检测仪器、仪表要纳入计量的检测,检测单位可委托有计量认证资质的检定单位进行常规的计量检测,检测合格的,由检定单位核发给每台仪器、仪表一张计量认证合格证。

(2)检査仪器仪表电池

检査仪器、仪表所使用的电池是否在正常值范围,如果电池的电压不足,则应立即更换新的电池如遇到在检测中仪器、仪表的电池电力不足时,建议随身携带一组与仪器、仪表相配套的备用电池。

(3)检查检测设备外观及其附属设备

检査检测用测试线绝缘层是否有破损,如果有破损则应更换或采用绝缘胶带对破损的部位进行处理,避免让裸露的金属线在检测过程中碰到带电物体或接地体产生危及人身安全或影响检测数据情况出现如果发现检测线某处断开,可用万用电表的电阻挡寻找检测线断开位置并做处理,以免影响检测工作。

参考资料:百度百科:防雷

225 评论

爱逛DP的小吃货

防雷工程是影响建筑物质量好坏以及入住人员安全的关键因素。近年来,随着建筑用地以及高层建筑物规模的急剧扩大,在对防雷工程的设计要求更加严苛的同时,跟踪和验收工作的重要性也日渐凸显。

防雷检测市场由两部分组成,一是新建、改建、扩建建筑物、构筑物、设备防雷装置投入使用前的检测;二是防雷装置建成投入使用后的年度检测,也称为常规检测。

首先要对被检测建筑物的规模、结构、地理为止以及其周边环境等因素进行综合摸排了解,再根据申请材料、审核后的各项设计图纸、技术评价书以及建筑物的结构和特点制定出相应的检测工作指导书;

其次要签订合同或协议,或以委托书;

第三是要参照建筑物的功能、性质特点,安排合适的检测人员;

第四是参考国家标准规定、地方标准以及行业规范;

第五是结合建筑物防雷装置的具体情况,准备并检查检测主、备用仪器设备,保证检测结果的客观准确性。

建筑物基础接地体的类型、体内钢筋的焊接标准以及基础体的埋深和接地材料、规格等都会基础体的泄流效果产生影响,所以在检测此部分的时候必须认真严格。

1.在承台焊接和桩基础已经完成且未浇灌混凝土时,检测的具体内容有:焊接质量;接地体的类型;使用降阻剂的数量及型号;附属接地体的埋深和类型;桩主筋直径;基础体类型和埋深等,并要测量接地电阻值。

2.在地梁焊接工作已经完成且未浇灌混凝土时,检测的具体内容有:接地体的类型;地梁与承台的焊缝质量;引下线的规格、数量、位置及间距;引下线的类型、与地梁的焊接质量、是否用油漆标识;是否按要求配置了电子信息及配电系统的接地引线等,并要测量接地电阻值。

需要设制防雷均压环的建筑物检测内容

1.均压环采用楼层圈梁时,检测内容有是否使用两根或以上的主筋做均压环、主筋的焊接标准、与引下线焊接标准和接地电阻值。

2.均压环不采用楼层圈梁时,检测内容有均压环的材质及规格、与引下线焊接质量、扁钢的焊接质量和接地电阻值。

3.金属门窗是否设置了侧击雷防御装置及其标准。

4.玻璃幕墙和均压环之间是否预留有接地端子,数量是否达标。

不需设制防雷均压环的建筑物检测内容

引下线连接点的焊接质量;引下线的规格、数量、位置及间距;玻璃幕墙和均压环之间是否预留有接地端子,数量是否达标。

建筑物主体结构完工时的检测

1.裙楼顶防雷装置安装完毕但未浇灌混凝土时,检测内容包括:避雷带、网的类型和焊接质量;引下线和避雷带、网连接点间的焊接标准;引下线的规格、数量、位置、间距;避雷带、网和超出屋面金属物的等电位连接标准。

2.转换层防雷装置安装完毕但未浇灌混凝土时,检测内容包括:引下线的规格、数量、位置、间距;引下线与圈梁连接点间的焊接标准;

3.顶层防雷装置设置完毕但未浇灌混凝土时,检测内容包括:引下线的规格、数量、位置、间距;引下线和避雷带、网连接点间的焊接标准;避雷带、网的类型和质量;避雷带、网和超出屋面金属物的等电位连接标准。

对引下泄流系统的检测

1.在每次引下线柱筋通长焊接完成且未浇注混凝土时,检测的内容有:是否使用主筋当引下线以及是否自上而下电气贯通;引下线的规格、数量、位置及间距;焊接质量。

2.在进行外墙抹灰前,要对明敷引下线进行检测,主要包括引下线与接地体的焊接标准、引下线间搭接焊接标准等并进行接地电阻值测量。

3.在第一层引下线完成时,应对防雷断接卡子的材料规格、数量、位置、高度等进行检测。

对楼层之间接地体系的检测

根据《建筑物防雷设计规范》的规定,

对于一类建筑物,超过30m的,必须在30m及以下每两层设制一个防雷均压环;在30m以上每一层设制一个防雷均压环。

对于二类建筑物,超过45m的,必须在45m及以下每两层设制一个防雷均压环,45m以上每一层设制一个防雷均压环。

对于三类建筑物,超过60m的,必须在60m及以下每两层设制一个防雷均压环,60m以上每一层设制一个防雷均压环。

因为高压避雷器对地面有杂散电容,所以沿避雷器的电压不能均匀发布,这就导致电压搞的地方极易损坏。防雷均压环可以克服这种弊端,它是一种环形闭合线路,可保证在环形各部位没有电位差。同时为各局部等电位联结端提供接地连接,局部等电位联结端可接地均压环任一位置,再由均压环的局部等电位联结端统一接地,所以加一避雷器均压环,用来均衡对地杂散电容,使电压分布均匀,不发生局部击穿而损坏。

对接闪系统的检测

接闪系统是对直击雷进行防御主要环节,它由避雷针、避雷带、避雷网或三者共同组成。它的工作原理是先将雷电导向自身,再利用筋引线将雷电流导入大地。除了专设避雷装置外,还可将建筑物顶层的金属构件或立面作为接闪装置。

对接闪系统的检测内容主要包括:

1.避雷带的材料类型和规格、敷设方式、与连接点间的焊接标准以及与引下线的焊接标准;

2.避雷针的引下线与避雷带、网之间的等电位连接情况,是否使用金属支架当作引下线的底座等;

3.避雷网的网格尺寸;材料类型和规格;焊接质量以及与引下线的焊接标准。

对浪涌保护器的检测

浪涌保护器的主要作用是对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,它具有相对相、相对地、相对中线、中线对地及其组合等保护模式。对浪涌保护器的检测内容主要包括规格型号、安装位置、连接方式和长度等。电源浪涌保护器应在设备前端安装,安装方式首先应考虑使用“V”型接法,在“V”型接法不能实现时采用并联,然后以最短的路径接入大地,其中连接导线应保持平直状态,长度应小于或等于50cm。

防雷工程设施跟踪检测和验收检测是一项长期、繁复的、蕴含高技术含量的工作,也是确保工程质量的关键内容。在防雷工程施工过程中存在很多问题,作为检测人员,必须及时发现问题并归纳总结,结合防雷技术与给出合理的解决办法。

本文来自网页链接

防雷工程跟踪检测及验收检测要点分析

163 评论

相关问答

  • 建筑装饰工程质量检测论文

    建筑工程的质量问题也逐渐受到了人们的广泛关注和重视,建筑工程的质量管理是一项长期的、比较复杂的工作,质量管理的效果将决定着建筑工程整体效益的实现,对人们的财产以

    绿兮衣兮 3人参与回答 2023-12-07
  • 建筑检验检测论文

    [摘要] 我国经济的不断发展,不仅提高了建筑工程的经济效益同时也大大增加了同行业的竞争力度。因此,提高建筑工程的质量才是提高竞争力的关键,那么建筑工程的检测质量

    哆哆的卷妈妈 3人参与回答 2023-12-12
  • 建筑消防检测报告论文

    消防检测评估报告 消防检测评估报告,时光在不经意中流逝,一段时间的工作已经结束了,回顾这段时间的工作,取得了成绩,也存在着问题,是时候仔细地写一份自查报告了。下

    小喵酱一小只 5人参与回答 2023-12-11
  • 检测建筑论文

    建筑工程质量检测工作是做好建筑工程质量管理的重要手段和技术基础。我为大家整理的建筑工程质量检测技术论文,希望你们喜欢。建筑工程质量检测技术论文篇一

    海天浪涛 2人参与回答 2023-12-10
  • 建筑装饰材料及检测论文

    建筑材料论文3000字篇3 浅谈多孔建筑材料热湿物理性能探究及应用 本文分析了多孔介质的传热质理论,同时,结合建筑围护结构来分析了多孔介

    金德易BOSS 4人参与回答 2023-12-09