一个胖子0528
首页 > 学术期刊 > 小电流单相接地系统毕业论文

3个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

TATA木门韩林

已采纳

单相接地故障的危害: ①由于非故障相对地电压升高(完全接地时升至线电压值)系统中的绝缘薄弱点可能击穿,造成短路故障; ②故障点产生电弧,会烧坏设备并可能发展成相间短路故障; ③故障点产生间歇性电弧时,在一定条件下产生串联谐振过电压,其值可达相电压的2.5—3倍,对系统绝缘危害很大。单相接地故障的象征: ①中央信号:警铃响,“某千伏某段母线接地”光字牌亮,中性点经消弧线圈接地系统,还有“消弧线圈动作”光字牌亮; ②绝缘监察电压表指示:故障相电压降低(不完全接地)或为零(完全接地),另两相电压升高,于相电压(不完全接地)或等于线电压(完全接地),稳定性接地时电压表指针无摆动,若电压表不仃的摆动,则为间歇性接地; ③中性点经消弧线圈接地系统,装有中性点位移电压表时,可看到有一定指示(不完全接地)或指示为相电压值(完全接地时)消弧线圈的接地报警灯亮; ④发生弧光接地时,产生过电压,非故障相电压很高电压互感器高压保险可能熔断,甚至可能烧坏电压互感器。真假接地的判断: ①电压互感器一相高压保险熔断,报出接地信号。发生该接地故障时,故障相对地电压降低,另两相升高,线电压不变。而高压保险一相熔断时,对地电压一相降低,另两相不会升高,线电压则会降低; ②用变压器对空载母线充电时开关三相合闸不同期,三相对地电容不平衡,使中性点位移,三相电压不对称,报出接地信号。这种情况只在操作时发生,只要检查母线及连接设备无异常,即可以判定,投入一条线路或投入一台站用变,即可消失; ③系统中三相参数不对称,消弧线圈的补偿度调整不当,有倒运行方式时,会报出接地信号。此情况多发生在系统中有倒运行方式操作时,经汇报调度,在相互联系时,可以了解到可先恢复原运行方式,消弧线圈停电调分接头,然后投入,重新倒运行方式; ④在合空载母线时,可能激发铁磁谐振过电压,报出接地信息。此情况也发生在倒闸操作时,可立即送上一条线路,破坏谐振条件,消除谐振。单相接地故障的处理: ①判明故障性质和相别并汇报调度; ②分网运行缩小范围。分网包括系统分网、运行和站内分网,应在调度统一指挥下进行,应考虑各部分之间的功率平衡,急电保护的配合,消弧线圈的补偿度适当; ③检查站内设备有无故障。缩小范围后,应对故障范围以内的站内一次设备进行外部检查。主要检查各设备瓷质部分有无损伤、放电闪络,检查设备上有无落物,小动物及外力破外现象,检查各引线有无断线接地,检查互感器;避雷器有无击穿损坏等; ④检查站内设备发现有故障的处理。A、故障点可以用开关隔离的应汇报调度转移负荷后,断开开关,隔离故障,并把故障设备各侧刀闸拉开,汇报上级,对故障设备进行检修。B、故障点在母线上无法隔离的,故障母线应停电检修。 ⑤检查站内设备未发现问题的处理,汇报调度,用瞬停的方法,查出有故障的线路,依次短时断开故障所在线上各分路开关时,如果接地信号消失,绝缘监察电压表指示恢复正常,即可证明所瞬停的线路上有接地故障。利用“瞬停法”查找接地故障的线路,一般顺序为:A、空载线路。B、双回路用户或有其他电源的线路。C、分支多,线路长,负荷小,不太重要用户的线路,故障几率高的线路。D、分支少,线路短,负荷较大,较重要用户的线路。查出故障线路路后,对于一般不重要用户的线路,可停电并通知查线;对于重要用户的线路,可以转移负荷或通知用户做好停电准备后,再切除该线路,进行检修处理。 查找接地故障时的注意事项: 1、检查站内设备时,应穿绝缘靴,接触设备外壳,构架及操作时,应戴绝缘手套。 2、当接地运行期时,应严密监视该设备的运行状况,防止其发热严重而烧坏,注意高压保险是否熔断。 3、监视消弧线圈的运行状况。消弧线圈有故障时,应先投入备用变压器,故障变压器停电后拉开消弧线圈刀闸。严禁在有接地故障时,拉开消弧线圈刀闸。 4、系统带电接地故障运行,一般不得超过2h。 5、发现接地设备消弧线圈故障或严重异常,应立即断开故障线路。 6、用“瞬停法”查找故障线路时,无论线路上有无故障,均应立即合上,瞬停时间应小于10S。 7、如在大风、雷雨天气系统频繁瞬时接地,可将不重要、易出现故障,分支多的线路停电10—20min,若观察不再出现瞬时接地,将风雨停后在试送电。

344 评论

shh小辣椒

wfowejkfwjefoweo'fjwelfjaefjowijfoiwefewfwefwefe

258 评论

lifeierwawa

分析小电流系统单相接地时的运行状态,其不同于正常运行状态的信息主要有2点:故障线路流过的零序电流是全系统的电容电流减去自身的电容电流,而非故障线路流过的零序电流仅仅是该线路的电容电流。故障线路的零序电流是从线路流向母线,而非故障线路的零序电流是从母线流向线路,两者方向相反,或者说两者反相。从小电流系统单相接地时与正常运行时,状态信息的不同看,故障线路的判定似乎非常容易,然而事实并非如此,其原因主要有以下四点:1、电流信号太小小电流系统单相接地时产生的零序电流是系统电容电流,其大小与系统规模大小和线路类型(电缆或架空线)有关,数值甚小,经中性点接入消弧线圈补偿后,其数值更小,且消弧线圈的补偿状态(过补偿、欠补偿、完全补偿)不同,接地基波电容电流的特点与无消弧线圈补偿时相反或相同,对于有消弧线圈的小电流系统采用5次谐波电流或零序电流有功功率方向检测,而5次谐波电流比零序电流又要小20~50倍。2、干扰大、信噪比小小电流系统中的干扰主要包括2方面:一是在变电站和发电厂的小电流系统单相接地保护装置的装设地点,电磁干扰大;二是由于负荷电流不平衡造成的零序电流和谐波电流较大,特别是当系统较小,对地电容电流较小时,接地回路的零序电流和谐波电流甚至小于非接地回路的对应电流。3、随机因素影响的不确定我国配电网一般都是小电流系统,其运行方式改变频繁,造成变电站出线的长度和数量频繁改变,其电容电流和谐波电流也频繁改变;此外,母线电压水平的高低,负荷电流的大小总在不断地变化;故障点的接地电阻不确定等等。这些都造成了零序故障电容电流和零序谐波电流的不稳定。4、电容电流波形的不稳定小电流系统的单相接地故障,常常是间歇性的不稳定弧光接地,因而电容电流波形不稳定,对应的谐波电流大小随时在变化。

283 评论

相关问答

  • 小电流单相接地系统毕业论文

    单相接地故障的危害: ①由于非故障相对地电压升高(完全接地时升至线电压值)系统中的绝缘薄弱点可能击穿,造成短路故障; ②故障点产生电弧,会烧坏设备并可能发展

    一个胖子0528 3人参与回答 2023-12-12
  • 接地系统断点检测论文

    电力系统防雷技术应用研究论文 摘要: 雷击对电力系统的破坏会产生严重后果,因而电力系统内外部的防雷要求也越来越高了。因为科技进步使得防雷技术不断发展,而雷电这种

    请叫我开森果 2人参与回答 2023-12-05
  • 单相交流调压电路仿真毕业论文

    大学是干嘛的地方?无论多高的学历和职称,不会设计、制造教具,不会设计、制造教学仪器,不会维修仪器和设备;用你父母的钱进口教学仪器模仿了委托工厂仿制就是佼佼者;用

    北方小渔 5人参与回答 2023-12-09
  • 毕业论文接单

    只是说明需要测试的人太多,测试机会太少。另一方面,查重行业基本处于垄断状态。如果要查重,就得花钱。正是因为测试的人太多,论文查重的价格上涨了,一年之内涨了10倍

    容妆淡淡 6人参与回答 2023-12-06
  • 单片机电梯控制系统的毕业论文

    电梯相关毕业设计 ·西门子S7-300PLC在六层变频调速电梯控制中的应用·七层建筑电梯PLC控制系统设计·交流变频五层电梯控制系统的设计·基于西门子PLC的变

    路人乙1987 5人参与回答 2023-12-06