大哈哈a呦呦
刘雪玲 朱家玲
(天津大学地热中心)
摘要:利用水源热泵从13~18℃的浅层地下水中提取热量,提供45℃的热水,通过风机盘管进行供暖。本文对热泵供暖的经济性进行了分析,并与燃油、燃气锅炉供暖进行了比较,结果表明热泵是一种节能环保的设备,热泵供暖带来了明显的经济及环保效益。
我国北方地区的冬季漫长,供暖大多通过燃煤锅炉得以实现,这种传统的供暖方式,不仅消耗了大量的煤炭资源,同时,严重污染环境,对人类的生存造成巨大威胁。因此,冬季供暖不能仅仅将其视为解决一个“热”的问题,而是与健康环保和城市形象发展战略紧密相连。因此,如何开发和设计出环保、节能型绿色生态建筑,已成为刻不容缓的课题。
水源热泵是一种比较有代表性的成熟的低耗能采暖技术,为能源结构调整带来了一个比较可行的实施方案。
水源热泵技术是利用地球表面浅层水如地下水、地热水、地表水、海水及湖泊中吸收的太阳能和地热能而形成的低位热能资源,并采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移的一种技术。地能(地下水、土壤或地表水)作为水源热泵的冷热源,冬季把地能中的热量“取”出来,供给室内采暖,此时地能为“热源”;夏季把室内热量取出来,释放到地下水、土壤或地表水中,此时地能为“冷源”。
天津市地矿珠宝公司地处城市中心。长期以来,该公司冬季采用传统的锅炉方式供暖,夏季制冷采用分体式空调机。锅炉燃烧时向大气排放大量的废气、废物,给环境造成极大的污染,严重的环境污染给周围的市民生活既带来不便也严重影响市容市貌;另外,夏季空调系统耗电量大,运行成本高,稳定性差。因此,改造该公司的供暖及制冷系统势在必行。由于公司位于天津市中心,补建热网难度大,燃气、燃油的经济性和安全性均是不容忽视的大问题,同时还存在大气污染。针对这些突出问题,采用水源热泵改造供暖和制冷系统,改造后的系统运行时不仅不会带来任何环境污染等问题,而且还能起到节能、环保等作用。
1 工程概况及要求
地矿珠宝公司要求冬季采暖夏季制冷的总面积为6105m2。其中,1层为珠宝店,3、4、5层为办公室,共114间,2层为客房,共27间。
地下水井采用回灌技术,打有生产和回灌两口井,两口井相距34m,井深均为200m。利用浅层的地下水作为热泵的冷、热源,热泵直接用于冬季供暖和夏季制冷。生产井和回灌井冬夏季互换,即冬季供暖的生产井为夏季制冷的回灌井,冬季供暖的回灌井为夏季制冷的生产井。
水源热泵有2台,其中:1#机组:66kW,制热量300kW,制冷量:260kW。2#机组:45kW,制热量198kW,制冷量:182kW。
一般情况,1#机组运行,冬季供暖时机组白天(8:00~18:00)停3次,每次停45~50分钟;夜晚(18:00~次日8:00)停2次,每次停45~50分钟。由于3、4、5楼为办公楼,下班后(18:00~次日8:00)机组按50%~75%运行。空调设备为“三速开关”控制的风机盘管。低温热泵供暖的系统示意图如图1所示。
图1 低温热泵供暖系统示意图
2 系统运行分析
2.1 技术参数
自2002年11月7日至2003年3月24日(3月16,17日没有供暖),共136天,全天每隔2小时观测并记录系统运行数据。跟踪记录系统运行状态参数一方面为了深入研究系统冬季采暖的运行效果,另一方面为最佳利用地热提供科学依据,为地热供暖的利用和设计提供可靠的参考数据。主要记录参数有生产井和回灌井的温度和流量、供水温度、回水温度、室内温度、室外温度。流量是用流量指示积算仪配以涡轮流量计来测量;供回水温度及抽水井与回灌井水温度来自水源热泵数字仪表显示,精度达0.1℃;室内外温度的记录采用温度计,精确为±1℃,其中室内温度是选一间客房为测试对象而记录的数据。
根据现场实测数据,整理后得到在整个供暖期室内外温度变化曲线、生产井和回灌井的温度变化曲线,分别如图2、图3所示。
从图2 可以看出,在冬季采暖期,室外温度不断变化,其日平均温度变化范围为-8.25~7.67℃,而室内温度基本稳定在22.3℃左右,因此,室内温度能够满足供暖要求。
图2 室内外温度变化曲线
从图3可以看出,抽水井的温度在采暖期基本保持稳定,但随着地热尾水回灌量的持续增加呈下降趋势。抽水井温度的变化可分为三个阶段,即采暖初期至采暖期开始后的第60天,抽水井温度基本稳定在17.5℃左右;随着回灌量的增加,在采暖期开始后的第60天和第72天,抽水井温度发生两次明显的变化后,降至12.81℃;此后,随着采暖期的继续,抽水井温度变化不大,并略呈上升趋势。这是因为,随着供暖日期的增多,累计回灌量增加,抽水井的温度有所降低;而更主要的原因是室外温度的变化对抽水井的温度影响很大,1月份(即供暖的第60~70天)是冬季气温最低的时候,而抽水井的水温也降到了最低点,仅为12.81℃,随着室外温度的回升,抽水井温度也逐渐升高,在采暖期结束时,抽水井温度回升到13.3℃。
图3 生产井和回灌井的温度变化曲线
2.2 经济性分析
初投资:地下水井32万;热泵+风机盘管+管道138万。由于该系统是冬季供暖,夏季制冷,所以初投资的50%计入空调系统。
运行费用包括能耗(电费和水费)、人工费、维修费、折旧费。由于该系统是带有回灌井,免收水费,所以能耗主要费用是电费(表1)。
表1 热泵的运行费用
燃油,燃气锅炉的效率按90%计算,若分别使用燃油、燃气锅炉和热泵供暖,天津市地矿珠宝公司一个供暖期的运行费用(不含设备折旧和维修费用)列于表2。
表2 不同燃料供暖的运行费用比较
3 效益分析
由表1,表2可以看出,利用热泵直接供暖的运行费用较低,这是因为热泵是通过消耗高品位的电能,把热量从低温热源转移的高温环境中,即热泵消耗少量的高品位电能,将产生大量的低品位热能(本文中热泵的cop=4.5),其能量转化效率很高。而燃油、燃气锅炉供暖时,其消耗的是一次燃料,燃烧效率和锅炉效率都不可能是100%,热损较大。所以从能量转化的角度来看,热泵是一种高效的设备。
但是从目前热泵、燃油炉、燃气炉的固定投资来看,热泵的初投资较大。从表1也可看出热泵在一个供暖期的运行费用为9.5万元,而为设备预留的维修费用和设备的折旧费用为9.35万元,其所占的比例很大。从而造成热泵供暖的成本较高。但是由于热泵供暖的运行费用低,几个供暖期下来所节省的运行费用也可以折抵热泵在初投资上多投入的费用。另外热泵机组还可以在夏季用于制冷,投资一套装置可以冬夏两用,这在投资上也有一定的优势。
从环保效益来看利用水源热泵供暖,即不影响大气环境,也不消耗和污染水资源,地热供暖和制冷装置无压力、无燃烧、无爆炸的危险,也没有废弃物,不需要堆放燃料废物的场地,取消了锅炉房、储煤场、堆灰场、消烟防尘设施等,且不用远距离输送热量。可以大大改善了工人的工作环境和工作强度。
天津地矿珠宝公司供暖总面积为6105m2。每年供暖期实际消耗热负荷为2325 GJ,相当于标煤113.55 t。因此,每年减少二氧化硫、氮氧化物、二氧化碳和煤尘等污染物的排放量分别为4769.4kg、1430.82kg、122.41m3和1112.86kg。同时,每年节约废气废物治理费及其它费用为47725.80元。其环境效益很显著。
当然热泵消耗的主要是电能,而电能的获得需要耗费一次能源(我国目前主要是耗煤),因此在电能的生产过程中也存在污染问题,但是从工程本身来说,其没有消耗一次能源,没有给环境造成直接污染,其环境效益还是很显著的。
4 结论
(1)利用热泵供暖的运行费用较低,但由于其初投资高,所以其成本还是比较高,
(2)虽然目前利用热泵直接供暖的成本比较高,但是节约了一次能源和环保的费用,取得了明显的环境效益,且可以一机两用,冬天供暖,夏季制冷。所以从环保的角度来看热泵供暖还是很经济的。尤其在环境要求较高的大、中城市,热泵供暖有一定的优势。
总之,在环境问题日益突出的今天,高效清洁地使用能源已成为一个备受关注的课题。利用热泵供暖应用了环保、安全、绿色、节能采暖新理念,开创了一条新的环保采暖方式。随着环境问题的日益严重和人们环保意识的增强,热泵供暖必将得到广泛的推广和应用。
参考文献
[1]冯渝荣.某节能小区水源热泵空调系统冬季采暖运行的经济分析.制冷与空调,2002,2(4):68~72
[2]李新国,赵军.低温地热运用热泵供热的技术经济分析.太阳能学报,2000,16(1):447~450
[3]朱家玲,苗常海等.地热水源热泵技术应用市场前景.太阳能学报,2002,23(6):447~450
[4]郭志军,王敏.水源热泵系统的概论分析.低温与特气,2001,19(5):8~9
菁菁neco
多吉1郑克棪2
(1.西藏地质矿产勘查开发局;2.中国能源研究会地热专业委员会)
摘要:西藏自治区首府拉萨市的冬季供暖水平很低,有供暖设施的建筑不到10%。西藏缺乏常规的化石燃料煤炭、石油、天然气资源,传统以自然采光集热勉强过冬,普通居民以烧牛粪、柴薪取暖。利用浅层地热的地源热泵或水源热泵技术,完全有能力解决拉萨市全部建筑物的冬季供暖。
1 前言
拉萨是西藏自治区的首府,虽然年最低气温-16℃,但冬季供暖水平很低,具供暖设施的建筑不到10%。西藏缺乏常规的化石燃料煤炭、石油、天然气能源资源,生活水平较高的家庭现用电采暖,传统则以自然采光集热勉强过冬,普通居民多靠燃烧牛粪、柴薪取暖。曾考虑过利用羊八井地热发电的尾水输送至拉萨可用作建筑物的冬季采暖,但当前更简捷的方法是利用浅层地热,靠地源热泵或水源热泵技术完全有能力解决拉萨市全部建筑物的冬季供暖。
2 拉萨市冬季供暖现状
拉萨市总面积2.95万km2,人口约50万人;拉萨市区建成面积逾50km2,人口超过20万人。拉萨位于西藏高原中部,受喜马拉雅山脉北侧下沉气流影响,全年多晴朗天气,降雨稀少,冬无严寒,夏无酷暑,属高原季风半干旱气候。年最高气温 29℃,最低-16℃,年平均气温7.4℃,采暖设计室外温度-6℃,供暖期室外平均温度0.7℃,全年低于5℃者149天。这是设计标准的供暖天数。
拉萨是国务院首批公布的24个历史文化名城之一,布达拉宫已列入联合国教科文组织的《世界文化遗产名录》,虽作为祖国西南边陲的重要城市,但拉萨的经济还不够发达。拉萨市现有住宅面积279万m2,人均居住面积约10m2,另有公共建筑面积94万m2,原有建筑大多为单层和二层,少数为三层,新建的机关和企事业单位公共建筑以及商品房为多层建筑,很少有高层建筑。拉萨的城市供暖长期没有统一规划,过去基本没有冬季供暖设施,多数建筑以自然采光取暖为主,即传统的集热墙、集热窗、暖廊等形式,在白天靠采集阳光积聚一定热量,可维持室温10℃左右,勉强过冬;近年来拉萨一些新的公建开始配建供暖设施,有小型锅炉、空气热泵(空调机)和水源热泵,这部分建筑不到总建筑面积的10%;当地新建民居在生活水平较高的家庭采用多种形式的电采暖;大部分普通居民家庭在旧式房屋燃烧牛粪和柴薪取暖,不但人居质量低下,而且污染环境,影响景观,不利于城市的可持续发展。
3 热泵系统利用浅层地热能供暖
按国际能源利用分类,地源热泵属于可再生能源的地热能利用,也称为地热热泵。国内将利用抽水井和回灌井从水源提取热量的“开系统”地源热泵称之为水源热泵;将利用循环管线从土壤中提取热量的“闭系统”称之为(狭义的)地源热泵。拉萨市位于拉萨河北岸呈东西向长条形延伸,地貌上属于拉萨河冲积和洪积形成的阶地,这样的水文地质条件对于水源热泵或地源热泵都是适宜的,是对解决拉萨供暖的最佳选择。
3.1 热泵系统节能高效环保
近10余年来世界上地(水)源热泵的技术和应用都得到飞速的发展,1995~2000年世界地(水)源热泵应用每年累进增长9.6%,2000~2005年世界地(水)源热泵应用更每年累进增长30%。近几年来热泵系统在国内的发展也相当迅速。其原因有三。
(1)地(水)源热泵技术是可再生能源利用的一种新技术。地球上的石油、天然气、煤炭都属于化石燃料能源,终有一天它会耗尽,人类需要发现和应用新能源,特别是价格便宜的可再生能源。
(2)地(水)源热泵系统消耗1kW电能可以产生3~4kW的(热)能量,是任何其它能源利用技术都无法达到的高效率,因而其运行成本低廉。
(3)地(水)源热泵技术减少了原供暖锅炉的空气污染和废渣排放,也减轻了操作人员的劳动负担。
对于拉萨来说,这些优点全都成立,西藏缺乏常规能源,又打算建造可再生能源利用的示范,并保持良好的天然生态环境,因此利用少量电力发展地源热泵或水源热泵是完全可行的。从另一方面来说,是开发地(水)源热泵的利用具有资源保障。
3.2 浅层地热能资源保障
如果拉萨全市都用地(水)源热泵来解决供暖,对于391.1万m2现有建筑面积和60W/m2的供热指标,总计需要热负荷234.66MW。
按西藏水源热泵利用5℃温差考虑,对于水源热泵需要水井提供40354m3/h的总出水量。这不是难题,拉萨河阶地上单井出水量可达80m3/h,所以共计需要504 眼开采井,加上同样数量的回灌井,总计需要1008眼井。按拉萨市区现建成面积51km2摊算,井密度不足20井/km2;即使按市中心区14.15km2折算,则71 井/km2,相当于井距120m,对于在拉萨河阶地上松散层中取水,这样的密度是许可的,井与井之间不会产生明显干扰。
对于狭义的地源热泵,通常用5m×5m的网格状布置地温热交换孔,相当于25m2钻一个孔,钻孔深度200m。我们采集地温5℃温差,按土壤和岩石的热导率通常是2.1W/m·℃考虑,则一个钻孔中的U形管道可采集4kW的热量,按60W/m2的供热指标,它可以解决67m2的房屋供暖,相当于说每1m2的土地面积,安装地源热泵后可解决2.7m2的建筑供暖。按此计算,即使拉萨391.1万m2建筑全部采用闭系统地源热泵,也只需要实际占地1.5km2布置5m×5m的地温热交换孔,拉萨市中心区有14.15km2,完全能满足需要。
我们在这里采用的供暖热指标60W/m2是比较保守、可靠的,取采集5℃温差也是很容易做到的,总之,在这样的保险系数下,在拉萨市利用水源热泵或地源热泵的浅层地温资源都是有保障的。
4 热泵系统利用浅层地热能的经济分析
依靠热泵系统利用浅层地热能供暖的一次性投资略偏高,但其运行成本较低,因此在供暖方案选择中仍然是有竞争力的。
4.1 初投资估算
水源热泵的建设费用在北京、天津地区,供暖和制冷面积在1万m2以上者,可以摊低总费用至300元/m2;若面积太小则单位成本会增高。在西藏拉萨已经做了个别地源热泵工程,面积在1万m2左右,其单位成本为440元/m2。
按此计算,利用水源热泵解决拉萨全部391万m2的供暖,需要投资17.2亿元。一般来说,利用浅层地下水的水源热泵系统的造价相对较低,埋管利用土壤温度的地源热泵系统造价要相对高些。
4.2 运行成本对比
参照内地目前运行状况,热泵系统估算的年运行成本肯定比传统燃油、燃气锅炉便宜得多,甚至可以低于燃煤锅炉,因为燃煤锅炉所烧的全部煤燃料全部要长途运输进藏。西藏多种方式供暖运行成本的具体比较见表1。
表1 西藏多种方式供暖成本比较单位:元/m2
5 建设西藏可再生能源示范样板
拉萨的冬季供暖可以利用拉萨城区就地的常温地下水或土壤、岩石中的低温热量,用水源热泵或地源热泵装置就能采集到足够的热量作为供暖所需。这种地热供暖的一次性投资成本与传统燃油燃气锅炉基本相当,但运行费用很低。
利用水源热泵或地源热泵解决拉萨供暖的重大意义还在于这是在西藏进行的可再生能源利用。可再生能源利用可以解决122万km2西藏(除交通车辆外)的能源需要,这将是世界上最大的可再生能源利用示范基地。拉萨有太阳城之称,但太阳能的优势主要在太阳灶和热水器等小型利用,虽已有试验利用储水罐将太阳能加热的水循环用于供暖,然而效率较低,成本较高。西藏的风能资源以藏西为佳,拉萨风能的品位和潜力在解决供暖问题上尚有欠缺。拉萨所在的藏中电网以水电为主,西藏水电的主要缺陷就是冬季河水流量骤减,不能满负荷发电,因此冬季电采暖依赖水电是勉为其难。由此综合比较,依靠水源热泵或地源热泵的浅层地热能利用可以说是解决拉萨冬季供暖的最佳选择。
参考文献
中国国际工程咨询公司,2005,拉萨城市供热研究。
中国能源研究会地热专业委员会,2006,西藏地热能开发利用咨询报告。
数字化动画场景设计研究 中文摘要 3-5 英文摘要 5-9 绪论 9-13 第一章 场景设计的理论表述 13-19 1.1 场景的辞源与相关定义 13 1.2
5G通信是未来移动通信系统一个新的发展方向,当前这种技术还不是很成熟,处于探索和研发阶段。下面是我带来的关于5g通信技术论文的内容,欢迎阅读参考!5g通信技术论
需要代写吗,还是自己写?
你得范围太大了。我没法把我搜到的有关“市场营销”的全部贴上来 仅列出几篇供你参考序号 文献标题 来源 年期 来源数据库 1 论传媒市场营销渠道的“二重性” 发展
论文参考文献怎么写(通用11篇) 在学习、工作生活中,大家都接触过论文吧,借助论文可以有效训练我们运用理论和技能解决实际问题的的能力。相信写论文是一个让许多人都