随着用电量不断增加,配网中环网柜应用不断增加,凝露问题越来越成为各个供电企业配电运维检修部门急需解决的问题,近年来环网柜普遍存在凝露现象,严重导致设备受损。通过对环网柜现场发生的凝露问题进行勘查,找出其发生的根本原因,提出相对应的改善措施。
所以形成凝露的一个主要因素就是湿度较大,分析原因主要以下几点:(1)控制柜底部潮湿,甚至有的电缆沟有积水,水蒸气上升至柜内导致柜内湿度较大。(2)地区湿度高,气候温差变化大,形成凝露。
本文通过对高压开关柜内空气凝露原因的分析,提出了通过消除开关柜室与电缆沟内空气温、湿度差的技术方案,解决电缆沟内的凝露问题,从而保证高压开关柜内不出现因凝露而产生的闪络,防止运行故障的发生。但对于某些特…
3.现有的配电柜,除凝露效果较差,除凝露效率较低,无法对形成的冷凝水进行利用,极大的浪费水资源,由于密封不严,空气中的水汽或灰尘会进入配电柜内部,尤其是梅雨季节,极易形成凝露,从而影响配电柜的正常运行,配电柜在运行时,柜内的温度升高
凝露现象在日常生活中很普遍,例如在清晨出现的露水,在冬季出现的大雾天气,在冬天进入温暖的室内,戴的眼镜上会出现雾水等等。在电力设施中,也会遇到凝露现象,比如变电站柜内部遇到的凝露问题。凝露问题极大地威胁着电网的安全,为保证柜内部装置的绝缘水平,保证...,线路在线监测装置...
论文生活休闲外语心理学全部建筑频道建筑文本施组方案交底用户中心充值VIP消息设置客户端书房阅读会议PPT上传书房登录注册论文>管理论文...
当冷点温度降到柜内空气凝温度以下时,将发生冷凝现象,表面形成的露水会损坏变流器电气和机械部件,甚至导致短路故障。针对目前兆瓦级海上风电变流器的并联型拓扑结构,提出一种基于无功环流的主动热控制策略,用以调节冷点的温度始终高于柜内空气凝露温度。
以往大多数供电单位对付开关柜潮湿的方法不外乎以下几种:.1.用电加热器,对设备内部进行加热,以解决凝露现象,但是这种方法并不能从根本上消除凝露,原因在于这种方法只是增加空气中水蒸气的不饱和程度,并没有将柜内的水汽排出。.2.用驱潮剂,在...
通过科学、合理的控制方法,有效破坏柜内的凝露条件,使环网柜远离因凝露带来的损害,提高供电质量,减少由凝露现象造成的经济损失。参考文献[1]汪李忠,邬日新,舒俊波.10kV环网柜排水型除湿器[J].农村电气化,2013(5)49.
1.2HGIS汇控柜凝露现象2005年8月,该站发现HGIS汇控柜内普遍出现大面积凝露现象,主要集中在继电器、端子排和控制元件安装的面板上,严重威胁这些元件的可靠运行。发现此异常后,站内立即采取措施对汇控柜内凝露进行处理,并加强对汇控柜的巡视
4)加热装置和通风装置的最优安装位置均为同时靠近触头盒和套管的开关柜柜壁上,对于降低触头盒表面凝露的效果优于设置单一的加热或通风装置。以上研究成果发表在2019年第24期《电工技...
摘要:伴随城市配电网里面环网柜的普遍运用,重点问题也随之突出,本文探究了凝露对设备的相关危害,然后对凝露现象进行了分析,最后提出了10kV环网柜防潮防凝...
*箱柜底部与电缆沟连接孔洞未封堵或存在缝隙,使得电缆沟中潮气通过孔洞或缝隙导入箱内,又未能够及时排除。*部分箱柜内加热器的开启,使湿气蒸发成为柜内蒸汽,形成了箱内底部、顶部...
1OkV金属封闭开关柜柜内凝露应对策略10kV金属封闭开关柜存在的柜内凝露现象会增加设备故障出现的概率.故本文在阐述了10kV金属封闭开关柜内凝露现象出现的原理后,对于10kV金属...
【摘要】:35kV开关柜是变电系统关键设备,其运行质量的好坏直接影响到电力系统的安全稳定运行。随着电气设备制造水平的发展,开关柜结构小型化、检修简易化在电力系统得到广泛...
摘要:目前,浙江省杭州市余杭电网环网开关柜已经大量使用,主要采用的是SM6与RM6系列箱式结构、全封闭全绝缘的常规环网开关柜。分析环网开关柜长期...相关作者载入中,请稍后...
对电气设备底部缝隙形成充分密封;能耐受自然温度冻融循环和各种恶劣环境,有效防止小动物等从地下进入封闭柜内,是电网电气设备安全运行,防潮封堵作业的优良方案。(2)领航电气LH3000...
35kV电气开关柜防凝露措施的研究StudyonMeasurestoPrevent35kVSwitchgearDewing领域电气工程研究生顾博超指导教师李斌教授企业导师张弛高工天津大学电气与自动化...
摘要:开关柜是一种常见的电气设备,柜内的湿度和凝露是影响开关柜正常工作的一种重要环境因素.本文提出了一种既能除湿又能消除凝露的方法,利用半导体冷凝原理将...
线孔间的缝隙进行封闭处理,无需增设智能除湿装置,节约了生产成本,不影响进线电缆的安装,从源头上隔绝进入柜体内的水蒸气,降低柜体内的湿度,减少水蒸气在环网柜内发生凝露现象...