当前位置:学术参考网 > 发电厂直击雷保护论文
近年来的发电厂和变电所的防雷保护主要采取以下措施:1)发电厂和变电所的直击雷保护。装设避雷针是直击雷防护的主要措施,避雷针是保护电气设备、建筑物不受直接雷击的雷电接受器。
发电厂是电力系统的重要组成部分也直接影响整个电力系统的安全与运行在发电厂中一次接线和二次接线都是其电气部分的...
电气工程及其自动化设计(论文)题目:电力系统规划及发电厂电气部分设计指导教师:1.结合毕业设计(论文)课题情况,根据所查阅的文献资料,每人撰写2000字左右的文献综述:电力系统规划及发电厂设计包含电力系统规划、发电厂电气设计及继电保护与防雷保护分析三个部分。
4.6防雷保护措施发电厂电气设备对直击雷的防护主要采用避雷针。由于发电场面积较大,采用多支等高避雷针保护。预设发电厂占地面积为225公顷,规模为长500m,宽450m,保护高度为18m。工程中避雷针的高度一般选用20~30m,本次设计中拟选用30m...
例如线路的保护、建筑的接地保护、变压器保护等保护问题以及其它设备元件选型的选择。此题目的设计涉及《发电厂电气部分》、《电力系统分析》、《电力系统继电保护》、《电力系统自动化》等所学过的课程及相关内容。
雷直击于发电厂、变电所;雷击输电线路产生的雷电波沿线路入侵发电厂和变电所。3、直击雷保护为了防止变电所遭受直接雷击,需要安装避雷针、避雷线和铺设良好的接地网。装设避雷针(线)应该使变电所的所有设备和建筑物处于保护范围内...
对直击雷的保护,一般采用避雷针或避雷线。由于线路落雷频繁,所以沿线路入侵的雷电波是发电厂、变电所遭受雷击的主要原因。其主要防护措施是在变电所内装设阀型避雷器以限制入侵雷电波的幅值,使设备上的过电压不超过其冲击耐压...
直击雷电压峰值可达5000kv,具有极大的破坏力。如直接被雷电击中,巨大的雷电流沿引下线入地,会造成以下三种影响...关闭时,电网电压瞬变波动所产生的浪涌对大型发电机组采用了复杂的计算机监控DCS和安全保护系统的损坏。火力发电厂...
变电站直击雷保护分析.pdf,第34卷第6期黑龙江电力2012年l2月变电站直击雷保护分析予J、明,别、舶竣(1.鸡西电业局,黑龙江鸡西158100;2.鸡西市郊农...
第33卷第1期2017年1月电力科学与工程ElectricPowerScienceandEngineeringV0133No1Jan,2017光伏电站直击雷防护设计张磊,张建国郑州科技学院实践中心...
业:电气工程及其自动化指导老师:设计时间:2013高压电技术课程报告书电子与信息工程学院电力系统防保护的初步研究121、发电厂、变电所的直击雷保护122、发...
我国运行经验表明,凡装设符合规程要求的避雷针的发电厂和变电所,绕击和反击事故率是非常低的。本次设计以110kV变电站为主要设计对象,主要解决以下问题:1.雷...
目前我国变电站普遍采用避雷针防范直击雷,计算防直击雷的保护范围的方法有很多种,其中最为常见的就是折线法与滚球法。前者是电力规程明文规定的计算方法,后者体现于我国国标...
我国运行经验表明,凡装设符合规程要求的避雷针的发电厂和变电所,绕击和反击事故率是非常低的。本次设计以110kV变电站为主要设计对象,主要解决以下问题:1.雷...
变电站防雷接地保护设计毕业论文.pdf,毕业论文题目名称:35KV变电站防雷接地保护设计系部名称:班级:学号:学生姓名:毛毛指导教师:年月135KV变电站防雷接...
扩建电站110KV电气设备采用避雷针作直击雷保护,保护主变压器和110kV出线设备,并在厂房顶沿墙敷设避雷带,以作厂房直击雷的保护。5.2、过电压保护根据相关规范要求,扩建电站在发电机出口...
发电厂、变电所的直击雷过电压保护,可采用避雷针、避雷线、避雷带和钢筋焊接成网等,屋外配电装置,包括组合导线和母线廊道应装设直击雷保护装置。避雷器限制设备所承受的雷电...
4x50mw火力发电厂电气部分初步设计毕业(论文)设计.doc文档介绍:目录目录1摘要4ABSTRACT51引言7第一部分说明书82变压器选择82.1变压器的容量、台数的确...