电缆防火涂料阻火有效性试验研究(李晓康).中南大学防灾科学与安全技术研究所一、研究背景本课题以电缆隧道为研究背景,电缆隧道中常用的阻火措施包括:1.采用阻燃电缆2.采用细水雾灭火系统3.采用结构防火措施电缆隧道布局电缆隧道内防火隔断...
电缆隧道是火灾事故扩延的主要通道。由于隧道内有大量的可燃物,又加以定向机械通风和所接竖井的拨风作用,一旦电缆着火,火势则迅速扩大延燃,扩大火灾事故。为此,1、阻火隔墙加防窜燃挡…
电缆沟阻火墙施工工艺技术标准2.1适用范围本节内容适用于配网工程中的在电缆沟处设置阻火墙(防火墙)的施工。2.2引用标准GB50168电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50217电力工程电缆设计规范GB23864-2009《防火封堵...
此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。浅析电缆防火涂料的应用和发展方向一电缆的火灾危险性电是当代社会的主要能源,电力的输送及信息和信号的传递均离不开电线电缆,随着我国工业特别是动力工业的不断发,文库网wenkunet
阻火封堵外,夹层中的电缆在水平方向上每一直线段两端安装一套2m长防火槽盒,防火槽盒的两端用有机防火堵料(防火包)严密封堵,作为阻火区段,以实施电缆沿水平走向的阻火延燃¸对自盘柜贯穿过楼板…
7、阻火包是指用于阻火封堵又易作用的膨胀型柔性枕袋状阻火材料。8、自粘性防火包带是指缠绕在电缆或电缆接头处,阻止电缆因火灾而延燃。9、防火涂料是指涂刷在电缆外护套上,阻止电缆…
电缆竖井中,宜每隔多少米设置阻火隔层.#热议#得了狂犬病会有什么症状?..1.1.防火墙两侧的电缆周围利有机堵料进实的分隔包裹,其二侧厚度大于防火墙表面20mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈对称的矩形状,表面光滑平整。.1.1.2.防火墙两侧...
除对电缆穿越楼板和墙壁孔洞进行阻火封堵外,夹层中电缆支架上的每一层电缆都装入耐火托盘上。同时,每层电缆在水平方向上每一直线段两端安装一套2m长防火槽盒(防火槽盒的两端用耐火柔性堵料严密封堵),以增加电缆水平走向阻火延燃的效果。
电缆防火设计、施工和验收标准,(一)一般规定在电缆敷设设计时,防止因电缆短路或外界火源造成电缆引燃,沿电缆延燃而使火灾事故扩大,应对电缆、电缆构筑物采取有效的防火封堵分隔措施。常见的须防火封堵的部位如下:1.对电缆易着火的...
本论文发表于塑料科技杂志,属于化工相关论文范文材料。仅供大家论文写作参考...李晓康,杜文锋,徐志胜.电缆防火涂料阻火有效性试验[J].南京工业大学学报:自然科学版,2011,33(2):38-41.[13]龚泰.渐强环形热流作用下的阻燃电缆细观膨胀与引燃机理...
电缆在敷设时与蒸气线等距离保持不够,蒸气泄漏或保温破损时将电缆烫伤,使电缆绝缘降低,发生崩烧引起火灾三、防止电缆着火蔓延的措施(一)设置阻火隔墙(二)电...
为了便亍电缆新增不更换,防火隔墙应简易而便亍拆卸。电缆隧道里起分隔措施的电缆阻火墙厚度一般丌应小亍240mm,阻火墙要比电缆支架宽100mm以上,阻火墙两侧还要...
电缆燃烧时会产生有毒气体,所以电缆火灾扑救需特别注意防护。扑救电缆火灾时注意事项如下:火灾扑救前,必须先切断着火电缆及相邻电缆的电源。在电缆着火部位两...
3.2电缆封堵的技术标准第一,对于重点防火位置,应当采取有针对性的防火手段,如使用封堵、隔板、阻火包等方法,进行防火阻隔.另外,要安排专门的人员对这些防火...
【摘要】:涂刷电缆防火涂料是电缆隧道中常用的阻火措施。本文根据电缆隧道实际环境,建立了电缆水平燃烧试验平台,研究了不同火灾荷载和通风速度下,受防火涂料保护电缆延燃长度...
摘要:浅论电线电缆在社会发展中的重要作用。上海电缆研究所高级工程师钱汝立前言1978年初由机械工业出版社首次出版的《电线电缆手册》(第一册)中,作者首次在...
将部分紧靠高温管道的电缆及容易使电缆着火的部分置于封闭式槽盒内.以形成阻火段。难燃型槽盒具有较好的阻止电缆着火延燃的性能,在盒内添置冷却水管,联通外部引...
电缆隧道里起分隔措施的电缆阻火墙厚度一般不应小于240mm,阻火墙要比电缆支架宽100mm以上,阻火墙两侧还要有不小于1000mm的阻火段,才能有效地防止电缆火灾的串延...
浅谈阻燃、耐火电缆的选用收藏本页资料大小:370.38KB文档格式:PDF文档资料语言:中文版打开方式:AdobeReader资料类别:电力技术相关说明:相关信息:本站推荐:基本简...