• 回答数

    4

  • 浏览数

    198

辉love玉
首页 > 毕业论文 > 电动执行器故障毕业论文

4个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

Itisgoodtoforget.

已采纳

PSL210电动执行机构通电后,给定一个信号(例75%),执行机构会全开到底,然后回到指定位置(75%)。故障判断和检修过程:根据以上故障现象,首先要判断是伺放板和执行机构那一个有问题。将伺放板从执行机构上拆下,直接将电源线接到X5/1和X5/4端子上,执行机构关方向动作,将电源线接到X5/1和X5/2端子上,执行机构开方向动作,如果执行机构动作不正常,说明故障在执行器上。用万用表测电机绕组正常,再测电容两边的电阻发现有一个开路,将其更换后故障排除。结论:遇到以上故障现象时,首先要判断故障发生在那一个部分上,最后确定根源。2.故障现象:执行机构通电后给关信号(4mA)执行机构先全开后再全关。故障判断和检修过程:先拆除伺放板,直接给执行机构通电发现仍然存在原故障,检查电阻,电阻阻值正常,说明电阻没问题,检查电机绕组,发现阻值正常,电机没问题。由此故障推断有可能电容坏,重新更换电容,故障排除。结论:出现该问题时首先怀疑电阻和电容。三.其它1、故障现象:现场只要送AC220V电源,保护开关立即动作(跳闸)执行机构伺放保险已烧。故障判断和检修过程:首先用万用表检测执行机构上的电机绕组,发现电机绕组的电阻趋向于零,说明电机已短路,再检测抱闸两端电阻,电阻趋向于无穷大,说明抱闸已坏,正常应是左右。最终的处理办法是:更换新的抱闸和电机,把伺放板的保险管装上,重新调试,恢复正常运作。结论:此情况应是由于抱闸坏了之后把电机抱死而现场没有及时发现,使电机长期处于堵转发热,工作最终使电机相间绝缘破坏所导致的。(PSQ700)2、故障现象:执行机构的动作方向不受输入信号的控制。故障判断和检修过程:先检查两个限流电阻和移相电容均没有异常,用万用表检查电机的绕组阻值,发现电机的电阻值为Ω(且不时地发生变化),说明电机绕组不对,最终的办法是更换了这台电机(PSQ200)。3、故障现象:电动执行器构的动作方向不受伺放板的控制。故障判断和检修过程:首先让用户用万用表检测两个限流电阻和移相电容及电机的绕组阻值,用户的检查结果和我们提供的最终数据一致。除了这三个因素以外再没有其它的可能性,用户只想我们派人过去现场,田光日正好去了杭州顺便去了现场,发现其中一个限流电阻开路,让公司给寄一限流电阻过去,此案例说明有此用户根本没有配合我们的工作,有些反映的情况与实际有点差别。我认为影响执行机构转向的三个因素就是①电机(PSL208)本身的绕组②限流电阻③移相电容,以后发生这种情况都有要从这三方面考虑。4故障现象:无论现场给什么信号电机都不动作,故障判断和检修过程:直接在电机绕组间通电,电机也不传,抱闸拆下通电电机还是不转,检测电机绕组阻值均正常,手轮摇执行机构动作正常。检测的结果都正常就是通电时电机不转,此时怀疑电机的转子,把电机拆开,发现转子用手都拧不动,原来转子和电机端盖之间已有一层坚固的灰,把这层灰清除之后,加上一点润滑油,用手就可以拧动了。重新把电机装好并与执行机构配合装上,通电正常,重新调试。

221 评论

分享奇闻怪事

大致讲一下常见问题吧

具体要看什么型号是什么?我有一张说明书,大多都是这个思路

首先判断问题出现在阀门还是执行器:阀门故障需直接与阀门厂家联系执行器故障中机械故障需更换相关部件 如涡轮,涡杆或外壳电气故障 1对电机故障与否判断 ,电机出线阻值的判断测量2对电气控制部分进行故障判断,手动自动切换动作及供电是否正常3 行限部分进行判断,如供电及电位器信号等国产品牌瑞基,川仪,DRZHAT,津伯等品牌在实际运用中质量很过关国外品牌EMG 奥玛 西博思等 质量肯定是很好的,唯一确定就是贵你懂的咱们国产品牌里面DRZHAT是天津的厂家,SD系列的很不错,我们用过,而且他们提供第三方售后维护与改造,业内口碑还不错

求采纳采纳

259 评论

逍遥黑猫

以MD系列电动执行机构的整体式比例调节型为例。 (1)电动执行机构接受控制系统发出的开、关信号后,电机能正常转动,但没有阀位反馈。其可能原因是:1)位置传感器的电位器与行程控制机构不能同轴旋转,需检查连接部分是否损坏;2)电位器损坏或性能变坏,阻值不随转动而发生变化;3)位置传感器的电位器及放大板间连接导线是否正常;4)PM放大板是否损坏,有无反馈信号送出。(2)电动执行机构接受控制系统发出的开、关信号后,电机能正常转动,但阀位反馈始终为一固定值,不随阀门的开、关而变化,其可能原因是:1)导电塑料电位器的阻值为一恒值,不随转动而变,检修更换电位器;2)放大板中有关部分异常,检查处理。 (1)执行机构接收控制系统发出的开关信号后,电机不转并有嗡嗡声。其原因可能是:1)减速器的行星齿轮部分卡涩、损坏或变形;2)减速器的斜齿轮传动部分变形或过度磨损或损坏;3)减速器的涡轮涡杆或丝杆螺母传动部分变形损坏、卡涩等;4)整体机械部分配合不好,不灵活,需调整加油。 1)电动执行机构接受控制系统发出的开、关信号后,电机不转,也无嗡嗡声。可能原因是:没有交流电源或电源不能加到执行机构的电机部分或位置定位器部分;PM放大板工作不正常,不能发出对应的控制信号;固态继电器部分损坏,不能将放大板送来的弱信号转变成电机需要的强电信号;电机热保护开关损坏;力矩限制开关损坏;行程限制开关损坏;手动/自动开关位置选错或开关损坏;电机损坏。2)电动执行机构接受控制系统发出的开、关信号后,电机不转,有嗡嗡声。其可能原因是:电机的启动电容损坏;电机线圈匝间轻微短路;电源电压不够。3)电动执行机构接受控制系统发出的开、关信号后,电机抖动,并伴有咯咯声,其原因可能是:PM放大板的输出信号不足不能使固态继电器完全导通,造成电机的加载电压不足;固态继电器性能变坏,造成其输出端未完全导通。

262 评论

晴天2030

电动执行器控制精度高,能降低就降低PLC或者仪表那里可调P值或者灵敏度如果是测量压力的是变化比较大并且很快,量和范围要选大一些一般流体冲刷阀门现象比较少产生1-2两项改一项就可以,我有一个客户PLC控制电动执行器,PLC没法调节控制灵敏度输出,那只能在我们的电动执行器上改控制精度来平行控制,从而达到电动执行器减少来回摆动问题,频繁启动电动执行器会导致使用寿命短经常坏

212 评论

相关问答

  • 动车组受电弓故障毕业论文

    动车检修毕业论文哪方面好写些呢? 通过对动车检修库三层作业平台在使用过程中翻板运动时所发出噪声问题的分析和探讨,在平台翻板的动力选择及结构方面作出了必要的改进

    shangbabayue 4人参与回答 2023-12-09
  • 发动机抖动故障毕业论文

    拜托,在网上查查,自己在对付点就行了嘛

    oo0O傻猫咪O0oo 8人参与回答 2023-12-06
  • 动力电池故障诊断毕业论文

    主要发生的故障就是电池故障,充电故障,或者是运转的时候出现了故障,还会有一些损坏型的故障,就是使用的时间太长,没有更换内部零件,所以造成了损坏,轴承和花键磨损故

    写下文字 5人参与回答 2023-12-11
  • AT变速器故障毕业论文

    奥迪轿车自动变速器打滑故障故障现象:一辆已经累计行驶 15万km的奥迪轿车,行驶中逐渐感到加速无力,当轿车自动变速器操纵杆置于D 4档起步加速时,明显感到加速无

    MindTheGapPlz 3人参与回答 2023-12-10
  • 锂电池故障毕业论文

    有必要上这儿来吗,去图书馆的数据库,这样类型的文章多得不得了啊

    薄荷点点 8人参与回答 2023-12-09