郑二头头

已采纳

随着油田电力电缆线路网络化的快速发展,导致电缆老化,运行环境、施工质量等因素无不给电力电缆的安全运行埋下潜在隐患。电力电缆故障时有发生。如何加强电缆线路的日常维护,提高其安全运行水平,减少电缆线路故障,且在发生电缆线路故障后如何迅速反应,进行应急处置,是保证电网运行可靠性的关键。一、电力电缆线路的应急事故预防1、可以加强电缆巡视的管理力度,进行合理分配,定人定线定责任按区域划分到个人。2、电缆巡视责任人员按照巡视计划严格执行巡视周期。发现隐患、缺陷及时填写并及时上报。3、对电缆运行环境较恶劣的、容易在电缆附近发生施工的和已在电缆附近施工的增加巡视次数。4、电缆巡视人员对电缆巡视的标准要按照电缆巡视标准化作业指导书的要求执行。HMDL电力电缆故障测试仪特点1. 用于110kV及以下不同等级、不同截面、不同介质及各种材质的电力电缆的各类故障及电缆长度、波速,故障类型包括:开路、短路、低阻、高阻泄漏、高阻闪络性故障。2. 工业级寸彩色触摸液晶屏显示,菜单式操作和文字提示实现人机互动。3. 采用高集成工控机,计算机控制、软件操作;提供7种测试脉冲,保证了测量精度,满足了长电缆足够远、短电缆无盲区的测试要求。4. 故障自动搜索,距离自动显示,双游标移动可精确到米,波形可任意压缩、扩展,同屏随机显示几个更接近标准的波形供你准确比较分析,提高测试精度,减少误差。5. 内置存储/调出功能,可方便将数据及波形保存或调出重新分析。6. 内置电源供电,在无电源环境中均可长时间使用。二、电力电缆线路的故障应急处置1、明确故障信息,组织工具材料检查。2、核实、确认现场故障电缆线路的详细信息,巡视过程中若发现电缆紧急缺陷,将故障线路转入检修状态。3、现场应急处置。召集工作班成员列队,交待现场安全措施、风险点识别及削减措施,安排人员对电缆各相进行绝缘电阻试验,判断故障类型。4、应对故障电缆进行识别,用安全防护切刀切断故障电缆。5、试验合格后对故障电缆进行附件制作,制作完毕由试验人员对故障电缆再次进行试验。6、合格后判定电缆可投入运行。综上所述,电力电缆线路的日常运行管理需要依托科学的管理,应用规范的标准,实实在在地做好每一项具体的工作,电力电缆的许多故障是可以有效避免的。友情提示电缆故障检测中心温馨提示:任何电缆故障的测试,均以找到故障发生点为目的。

298 评论

guodong930

首先要先查找是什么 问题,然后根据问题来决定下一步操作。如果是电缆故障问题就要通过相应的设备查找故障点,然后再进行相应的修复工作

357 评论

盛开的七月

配电网络规划 配电网络的规划是供电企业的一项重要工作,为了获取最大的经济效益,电网规划既要保证电网安全可靠,又要保证电网经济运行,所以配电网络规划的主要任务是,在可行技术的条件下,为满足负荷发展的需求,制定可行的电网发展方案。 1 负荷预测 网络规划设计最终目的是为满足负荷需求服务的,负荷的发展状况足以影响网络发展的每个环节。网络规划的发展步骤要以负荷发展状况为依据,使用各馈线负荷数据可以掌握负荷发展情况,将过去的负荷进行分析,掌握负荷的发展规律。要对负荷进行分析,确定最高用电负荷时间和负荷率,得出最高用电负荷时间和负荷值,这些数据是预测未来负荷的基本资料。配电网络规划可以使用两种常用的预测方法。外推法就是基于用电区域的历史数据,假设负荷发展率是连续变化的,根据原来的负荷发展率推移以后各时期的发展状况。在一个用电区域里,初期负荷发展比较快,但土地资源逐步使用,用电负荷逐步趋于稳定,负荷发展率从大到小变化,最终负荷达到饱和或稳步发展状态。但对于经济发展迅速的地区,负荷发展率并不是连续变化的,而是呈现跳跃式的增长,用外推法显得有一定的误差。而仿真法与外推法有互补的作用,仿真法是以用电区域每年的用电量为依据的,通过调查每个用电负荷类型和每个类型用户的数量来计算负荷预测值。任何负荷预测方法都不可能完全准确,当掌握更新的负荷发展数据后,就必须对原有的负荷预测值进行修正。 2 确定网络的系统模型 确定网络的系统模型,包括确定网络是采用架空线路还是电缆供电,确定导线截面大小,网络接线方式,负荷转移方案,网络中有关设备的选型,网络在运行期间遇到不适应要求时应如何进行改造,系统保护功能,配网自动化规划等。 (1)在负荷分散或发展缓慢地区应使用架空线供电。在负荷密度比较大、发展迅速或基于城市环境美化建设考虑,应使用电缆供电。 (2)导线截面大小的选择确定了导线的输送容量,要选择足够大的导线保证线路满足网络规划的要求,例如:负荷发展时期,不应经常更换导线截面。在线路故障时,可以将故障线路的负荷转由临近馈线供电,而不会过负荷运行。另外,导线截面的选择要保证线路末端电压降处于合格的范围内。在线路发生短路故障时也能承受故障电流。所以导线截面要比最大负荷电流所需的截面大,但同时截面的选择要符合经济原则,在导线输送容量与工程投资之间作比较。 (3)具有灵活接线方式的规划,可以使供电网络最大地发挥功能。对于架空线网络,最有效的方式,是将馈线与邻近变电所或同一个变电所的不同母线段的出线在线路末端联网,两回馈线也分别装上分段负荷开关和隔离刀闸。在其中一回馈线出现故障时,可通过分段开关将故障段隔离出来,对于电缆网络接线方式可以采用两回馈线组成互为备用网络,或采用三回馈线相互联络组成一个供电区域,其中两回带负荷,一回空载,作为两回负荷线的备用线。馈线之间可以组成大环网,一条馈线的负荷之间也可以组成小环网,形成大环套小环的形式。在负荷密集地区还可以建设开关站,变电所与开关站通过电源线连接,再由开关站向附近负荷供电,其作用是将变电所母线延长至用电负荷附近。 (4)制定负荷转移方案的原则是减少停电范围,尽量减少停电时间。在发现回馈线发生故障时,必须尽快查找到故障点,并将故障点前后的负荷转由邻近馈线供电,以使故障点的负荷隔离出去。 (5)国内外对各种电气设备都制定了详细标准,为设备选型提供了可靠依据。作为配网规划应选用运行效益好,损耗低,可靠性高,免维护的设备。对于开关设备应选用具备配网自动化功能,在设备中先安装配网自动化设备或者为以后发展预留空间。有些新型设备的购置费用虽然高,但运行可靠性高,故障率低,维护费用少,总体经济效益是相当理想的。 (6)配电网络规划在实施过程中随着负荷的发展状况稳定,在馈线负荷超出安全电流或没有足够的备用容量时,应该增加馈线,对用电区域的馈线正常供电范围进行调整。同时,配网规划内容也应作相应修改。 (7)为确保电网正常运行,必须建立健全的保护系统,在系统出现故障时,通过最少的操作次数将故障点隔离,保证非故障点尽早恢复用电。现在常用的系统保护方法有: ①用熔断器或过电流继电器实现过流保护,熔断器在超过熔断电流时自动熔断,迅速切断电流、保护用电设备,熔断器主要用于变压器保护。过电流继电器用于线路保护。 ②接地故障保护用于消除接地故障,对直接接地或通过不可调阻抗接地的系统,可以把电流互感器二次绕组接到接地故障继电器上,或者把过流继电器与接地故障继电器集中使用。对于中性点不接地系统或通过消弧线圈接地的系统,由于接地故障会造成系统电压和电流不对称,继电器可根据基本判据来确定是否控制相应的断路器动作断开。 ③单元保护,用于对系统中一个单元的保护,根据正常运行两侧电压相同的电路,流入的电流和流出的电流是相同的,通过比较两侧电流大小可以判断是否出现故障。但是单元保护要使用通讯线路,在保护线路太长的地方,很难将数据完整地集中起来进行比较。使用距离保护法可以打破这种局限性,在距离保护方案中,根据故障距离与故障阻抗成正比的原理,采用线路的电压和电流来计算故障距离。 ④自动重合闸装置的方法是利用继电器控制断路器去执行不同的跳闸与闭合顺序。线路中有大部分故障是可以自动消除或暂时性的,使用自动重合闸装置可以自动恢复供电。⑤电力系统中,有时出现运行电压远远超过额定电压值的情况,例如:开关操作瞬间或系统受雷击时,都会产生过电压现象。加强各设备绝缘强度和绝缘水平,或在网络中安装过电压保护设备,可以使过电压降低到安全水平,例如使用空气间隙保护或安装避雷器作保护。 (8)配电网络自动化管理系统是利用计算机网络,将自动控制系统和管理信息系统结合起来,建立系统控制和数据采集系统,为全面管理网络安全和经济运行提供依据。配网自动化系统的主要功能可以分成四个组成部分,第一是电网运行监控和管理功能,包括电网运行监视,电网运行的控制,故障诊断分析与恢复供电,运行数据统计及报告。第二是运行计划模拟和优化功能,包括配网运行模拟,倒闸操作计划的编制,各关口电量分配计划和优化。第三是运行分析和维护管理功能,包括对电网故障和供电质量反馈的信息进行分析,确定系统薄弱环节安排维修计划。第四是用户负荷监控和报障功能,包括用户端负荷和电能质量的遥测,用户端计量设备的控制,用户故障报修处理系统。 3 效益评估 配网规划经济效益评估,包括电网投资与增加用电量所产生收益的比较,以及为了使电网供电可靠性,线损率,电压合格率达到一定指标与所需投入费用之间的比较,采用投资与收益的研究可以确定使用那一种供电方式。 加快电力建设为地区经济发展提供了有利条件,但是电网投资与增加的用电量作比较,以此确定这些投资是否值得。所以电网投资要以分地区分时期发展,用电量发展快的地方相应电网投资也大,用电量发展慢的地方,相应电网投资也少一些。 对于用户来说,供电可靠性越高越好,但相应电网的投资也会大大增加。对于大用电量或重要用户,为确保有更高的可靠性,可以加大电网投资,因为减少停电时间可以同时减少用户和供电企业的损失。线损率是用来反映电能在电网输送过程中的损耗程度,公共电网中的损耗是由供电企业来承担的,通过对电网设备的技术改造,可以让供电企业直接得到经济效益。为了使供用电设备和生产系统正常运行,国家对供电电压质量制定了标准,对电压的频率、幅值、波形和三相对称性的波动范围作了规定。稳定的电压质量可以使供用电设备免受损害,让用户能正常生产,相比之下用户得到的好处会更多。

185 评论

刀刀吹雪

如果发生跳闸现象,在未排除故障原因,严禁进行二次合闸;防止冲击电流烧坏电缆及配电设施;故障发生后悬挂明显严谨合闸标示及派人现场看好;依次寻找故障原因

148 评论

ansenhachi

电缆线路发生故障时,过电压和接地电流可能损坏电缆外护套、过电压保护装置等,所以在查线过程中应仔细检查接地系统。常见的检测方法用GD-4136L多次脉冲电缆故障测试系统用低压脉冲法做故障的检测。必要时还应进行耐压试验,避免电缆带缺陷投运后发生次生故障。故障原因如下:1、 绝缘老化变质:在供电过程中,电缆绝缘要受到电流作用带来发热、化学等效应,绝缘介质会发生变形、软化等化学变化,使介质的绝缘水平下降。长时间电缆就会就会出现问题。2、 超负荷工作:电缆超负荷的工作使得温度过高,就会出现散热不良,加速电缆的损坏。3、 人为损坏:机械施工、人为挖掘等外力作用下造成电缆变形,变形会导致弯曲过度,损坏了内绝缘或导致绝缘内部产生气隙。4、 护层腐蚀:在电解作用或其它其它化学作用下电缆铅包腐蚀,因腐蚀性质和程度的不同,铅包上有红色、黄色、橙色和淡黄色的化合物或类似海绵的细孔。5、 自然因素:雷电天气的超强电压直接击穿电缆,对电缆所承受的应力超过超过允许值造成损伤。

118 评论

相关问答

  • 铁路货车故障毕业论文范文

    问题一:关于铁路货运毕业论文 毕业论文最好还是自己写,人一辈子能有几次写毕业论文的机会啊... 以前我写相关论文时,查资料从墨客网得到了蛮多有用的资料。 稍后

    hsx1314520 4人参与回答 2023-12-08
  • 毕业论文故障处理

    NET016用socket实现局域网办公助 目 录 第一章 绪论 1.1 c#功能简介5 1.2 Visual Studio.NET编程环境简介7 第二章 需求

    小小米珠 3人参与回答 2023-12-05
  • 毕业论文故障及处理

    了解的,是自己原创的哦

    永丰YF窗帘窗饰 5人参与回答 2023-12-09
  • 应急管理的毕业论文

    中国应急管理存在的问题与对策一、应急管理概述1、应急管理2、中国应急管理概况二、目前中国政府应急管理存在的问题1、应急管理观念陈旧2、应对被动行动迟缓3、预防意

    流星又来临 3人参与回答 2023-12-07
  • 应急路灯电路设计毕业论文

    说实话,为了几百分花这个精力,不值。。。同学,你还是自己写吧

    福气娃娃TT 5人参与回答 2023-12-10